несоответствие замеров и показаний счётчика "Меркурий 230-01

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

Re: несоответствие замеров и показаний счётчика "Меркурий 23

Сообщение ElectricOleg »

Конечно не может, если счетчики сидят последовательно. Я бы взял осциллограф и рассмотрел реальный сдвиг фазы напряжение-ток. Косинус 0.6 - это сдвиг в 37 градусов, который хорошо виден. А по реально измеренному углу можно судить о том, какой счетчик врет. Еще обратите внимание, одинаково ли счетчики фазированы, иными словами, не сравниваете ли разные фазы?
Ответить