Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
Cheremshina
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 11:18

Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ

Сообщение Cheremshina »

Прошу помощи. Подключаем РП. Коммерческий учет со счетчиками Меркурий 234ARTM2 PB.R. Схема 2ТТ+НТМИ.
Два ввода - установили все Ок. Векторные диаграммы правильные.
Отходящая линия - бьемся уже вторую неделю. Векторные диаграммы - ерунда какая то.


Мощность вроде правильная, а векторная диаграмма - кошмар. Линия обычная 6,0кВ, никакой компенсации нет.
На конце линии обычная трансформаторная подстанция.
Все перепроверили 100 раз. ТТ меняли. Провода прозванивали.
Схема собрана так, как указано в РЭ на счетчик - там правда нет НТМИ, но мы сделали следующим образом:
1. 2ТТ штатно - И1ТТ в фазу А и С (Рисунок Б3 приложения РЭ) - один к одному.
2. НТМИ - ноль заземлен. В счетчике терминал 10-11 - заземлен. Фазы подключены к терминалам - 2,5,8 соответсвенно.
Помогите пожалуйста. Что делать уже не знаем.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ

Сообщение Sergey »

Вы указали, что схема Б3 - 2ТТ+3ТН, но Б3 в руководстве - это просто 2 ТТ без ТН. Уточните.
А какие диаграммы на вводе?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ

Сообщение Sergey »

Впечатление создается такое, что ТТ не на фазу А, а на фазу В подключен и при этом перепутана полярность :)
Аватара пользователя
Cheremshina
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 11:18

Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ

Сообщение Cheremshina »

1. Трансформаторы тока стоят в фазах А и С. В фазе В трансформатора тока нет (схема 2ТТ).
2. Диаграммы на вводе правильные. На вводе проблем нет.
3. Проверяли сам счетчик (переставляли со ввода), меняли схемы подключения, меняли трансформаторры тока.
4. Дмитрий Редькин мне по электронке прислал еще одну схему - с заземленной фазой В по напряжению и без нулевого провода.
Проверяли и ее. Разницы нет.
Что делать - не знаем. Этот учет не принимают.
Подскажите кто знает что делать!!!!
Аватара пользователя
Cheremshina
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 11:18

Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ

Сообщение Cheremshina »

Схема Б3 - применительно только к трансформаторам тока (это п.1). Указал для полного понимания.
По ТН - п. 2
Ответить

Вернуться в «Трехфазные многотарифные счётчики электроэнергии»