Прошу помощи. Подключаем РП. Коммерческий учет со счетчиками Меркурий 234ARTM2 PB.R. Схема 2ТТ+НТМИ.
Два ввода - установили все Ок. Векторные диаграммы правильные.
Отходящая линия - бьемся уже вторую неделю. Векторные диаграммы - ерунда какая то.
Мощность вроде правильная, а векторная диаграмма - кошмар. Линия обычная 6,0кВ, никакой компенсации нет.
На конце линии обычная трансформаторная подстанция.
Все перепроверили 100 раз. ТТ меняли. Провода прозванивали.
Схема собрана так, как указано в РЭ на счетчик - там правда нет НТМИ, но мы сделали следующим образом:
1. 2ТТ штатно - И1ТТ в фазу А и С (Рисунок Б3 приложения РЭ) - один к одному.
2. НТМИ - ноль заземлен. В счетчике терминал 10-11 - заземлен. Фазы подключены к терминалам - 2,5,8 соответсвенно.
Помогите пожалуйста. Что делать уже не знаем.
Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ
- Cheremshina
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 авг 2015, 11:18
Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ
Вы указали, что схема Б3 - 2ТТ+3ТН, но Б3 в руководстве - это просто 2 ТТ без ТН. Уточните.
А какие диаграммы на вводе?
А какие диаграммы на вводе?
Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ
Впечатление создается такое, что ТТ не на фазу А, а на фазу В подключен и при этом перепутана полярность
- Cheremshina
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 авг 2015, 11:18
Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ
1. Трансформаторы тока стоят в фазах А и С. В фазе В трансформатора тока нет (схема 2ТТ).
2. Диаграммы на вводе правильные. На вводе проблем нет.
3. Проверяли сам счетчик (переставляли со ввода), меняли схемы подключения, меняли трансформаторры тока.
4. Дмитрий Редькин мне по электронке прислал еще одну схему - с заземленной фазой В по напряжению и без нулевого провода.
Проверяли и ее. Разницы нет.
Что делать - не знаем. Этот учет не принимают.
Подскажите кто знает что делать!!!!
2. Диаграммы на вводе правильные. На вводе проблем нет.
3. Проверяли сам счетчик (переставляли со ввода), меняли схемы подключения, меняли трансформаторры тока.
4. Дмитрий Редькин мне по электронке прислал еще одну схему - с заземленной фазой В по напряжению и без нулевого провода.
Проверяли и ее. Разницы нет.
Что делать - не знаем. Этот учет не принимают.
Подскажите кто знает что делать!!!!
- Cheremshina
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 13 авг 2015, 11:18
Re: Подключение Меркурий 234 в сети 6,0кВ
Схема Б3 - применительно только к трансформаторам тока (это п.1). Указал для полного понимания.
По ТН - п. 2