Подключение Меркурий 236 ART-03
Подключение Меркурий 236 ART-03
Здравствуйте, друзья! Подскажите как мне подключить Меркурий 236 ART-03 в розетку 220В для программирования! Я дико извиняюсь за, может быть, ламерский вопрос, но я не электрик, занимаюсь только программированием тарифного расписания. Как подключал - фазу в 5 клемму, ноль в 7. Результата нет. Подскажите что не так? Спасибо!
Re: Подключение Меркурий 236 ART-03
подключитесь, ч\з верхние клемники там перемычек нету
Re: Подключение Меркурий 236 ART-03
Воспользуюсь темой. Подключил три Меркурия 236 после одного Меркурия 230, все на трансформаторах тока.
Меркурий 230 имеет ТТ 200/5, а Меркурий 236 имеет ТТ 100/5, соответственно коэффициенты 40 и 20?
Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20?
Что неправильно сделано, если имеем следующие цифры:
Меркурий 230
первый замер - 54330
второй замер - 54435
(54435-54330)*40=4200 кВт
Меркурий 236
счетчик №1
первый замер - 32,261
второй замер - 86,258
(86,258-32,261)*20=1079,94
счетчик №2
первый замер - 29,968
второй замер - 38,247
(38,247-29,968)*20 = 165,58
счетчик №3
первый замер - 27,295
второй замер - 102,606
(102,606-27,295)*20=1506,22
итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42 (уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го) =2751,74
Почему не сходится показания? В чем может быть ошибка?
Меркурий 230 имеет ТТ 200/5, а Меркурий 236 имеет ТТ 100/5, соответственно коэффициенты 40 и 20?
Что бы получить реальное потребление нам необходимо показания Меркурий 230 умножить на 40 и они должны быть равны сумме показаний трех Меркурий 236 умноженное на 20?
Что неправильно сделано, если имеем следующие цифры:
Меркурий 230
первый замер - 54330
второй замер - 54435
(54435-54330)*40=4200 кВт
Меркурий 236
счетчик №1
первый замер - 32,261
второй замер - 86,258
(86,258-32,261)*20=1079,94
счетчик №2
первый замер - 29,968
второй замер - 38,247
(38,247-29,968)*20 = 165,58
счетчик №3
первый замер - 27,295
второй замер - 102,606
(102,606-27,295)*20=1506,22
итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42 (уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го) =2751,74
Почему не сходится показания? В чем может быть ошибка?
Re: Подключение Меркурий 236 ART-03
3014.ищи подкл. ктт проверь на уличном.
Re: Подключение Меркурий 236 ART-03
не понял?cka4 писал(а):3014.ищи подкл. ктт проверь на уличном.
все потребители под учетом, основной счетчик, после него идет разветвление на 4 счетчика, три М236 и один М200.02, так сумма эти четырех должна равняться показаниям основного, а этого нет...
может быть ситуация с подключением под клемму 10, 12 и 14 в счетчике проводов идущих от Л2 ТТ1-3, вместо Л1?
Re: Подключение Меркурий 236 ART-03
итого другое = 3014 (до запятых).Alexey246 писал(а):Воспользуюсь темой. Подключил три Меркурия 236 после одного Меркурия 230, все на трансформаторах тока.
итого: 1079,94+165,58+1506,22+264,42 (уличное освещение включено между М230-ым и М236-ми, показания с М200-го) =2751,74
Почему не сходится показания? В чем может быть ошибка?
нет не может. проверьте работу тр-ров. ( сравните первичку и вторичку). проверьте соответствие напряжения и токовых проводов. Не отвалился ноль, ну и т.д.Alexey246 писал(а):может быть ситуация с подключением под клемму 10, 12 и 14 в счетчике проводов идущих от Л2 ТТ1-3, вместо Л1?cka4 писал(а):3014.ищи подкл. ктт проверь на уличном.