Нужен совет. На даче установил меркурий 236арт01 и при включении он выдал просто праздник ошибок:
Е1,2,11,12,14,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,34,35,41,42,48.
Вот теперь сижу и думаю- его сразу нести в сервис на замену/ремонт или можно решить на месте эти косяки?
Заранее благодарю за помощь и советы!
Нужен совет. На даче установил меркурий 236арт01 и при включении он выдал просто праздник ошибок:
Е1,2,11,12,14,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,34,35,41,42,48.
Вот теперь сижу и думаю- его сразу нести в сервис на замену/ремонт или можно решить на месте эти косяки?
Заранее благодарю за помощь и советы!
Re: Проблемы меркурий 236
Если эти ошибки неизменно индицируются счетчиком, то остается только нести в ремонт. Это что то фатальное
Re: Проблемы меркурий 236
Здравствуйте !
не хотел создавать новую тему поэтому задам вопрос здесь.
если подать питание интерфейса на М 236 ART-03 PQL, но основное питание по силовой сети не подавать, то индикация на экране появится или нет ?
не хотел создавать новую тему поэтому задам вопрос здесь.
если подать питание интерфейса на М 236 ART-03 PQL, но основное питание по силовой сети не подавать, то индикация на экране появится или нет ?
Re: Проблемы меркурий 236
Не получится, у Меркурий 236 нет клемм для подачи питания на интерфейс, как нет и резервного питания.Ksardos80 писал(а):Здравствуйте !
не хотел создавать новую тему поэтому задам вопрос здесь.
если подать питание интерфейса на М 236 ART-03 PQL, но основное питание по силовой сети не подавать, то индикация на экране появится или нет ?
Re: Проблемы меркурий 236
если у него нет питания интерфейса, то как с него можно тянуть профили дистанционно ?Sergey писал(а):Не получится, у Меркурий 236 нет клемм для подачи питания на интерфейс, как нет и резервного питания.
куда подключать модем и питание ?
в описание указано наличие RS-485, это не правда ?
Re: Проблемы меркурий 236
Интерфейс у Меркурий 236 запитан от внутреннего источника питания.Ksardos80 писал(а):если у него нет питания интерфейса, то как с него можно тянуть профили дистанционно ?Sergey писал(а):Не получится, у Меркурий 236 нет клемм для подачи питания на интерфейс, как нет и резервного питания.
куда подключать модем и питание ?
в описание указано наличие RS-485, это не правда ?
Re: Проблемы меркурий 236
внимательно прочитал инструкцию на М 236 ART-03 PQL и сделал вывод что использовать его в дистанционном снятие профилей мощности невозможно ибо кроме оптопорта других интерфейсов там нет и это портит всю картину.
Подскажите а можно ли вытянуть профиль мощности по PLC каналу ?
Подскажите а можно ли вытянуть профиль мощности по PLC каналу ?
Re: Проблемы меркурий 236
нет. в счетчиках с профилем, plc модема нет. чтоб профиль не попортить случайно.
Re: Проблемы меркурий 236
посмотри внимательно на тип счетчика, там в конце стоит "L" которая обозначает наличие PLC модемаcka4 писал(а):нет. в счетчиках с профилем, plc модема нет. чтоб профиль не попортить случайно.
Re: Проблемы меркурий 236
Теоретически можно, но практически..... . Есть спец. команды (короткие команды, так называемые), так вот команда 02 44h возвращает последнюю получасовку. Это будет выглядеть как запрос полных показаний или серийного номера счетчика, только, запрашиваться будет получасовка.Ksardos80 писал(а):внимательно прочитал инструкцию на М 236 ART-03 PQL и сделал вывод что использовать его в дистанционном снятие профилей мощности невозможно ибо кроме оптопорта других интерфейсов там нет и это портит всю картину.
Подскажите а можно ли вытянуть профиль мощности по PLC каналу ?
Вот описание коротких команд: http://yadi.sk/d/pMUCVVSBRNw5H