Сбор профиля мощности с прибора учета Меркурий 234

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
Evgeny_DRSK
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 фев 2023, 06:10

Сбор профиля мощности с прибора учета Меркурий 234

Сообщение Evgeny_DRSK »

Здравствуйте. Произведена наладка прибора учёта типа Меркурий 234 ARTM2-00 PBRG.
В программном комплексе производится сбор показаний на конец суток, текущих значений, параметры сети, но профиль мощности не фиксируется. В чем может быть причина отсутствия профиля? Через конфигуратор так же нет возможности собрать необходимые данные.
Аватара пользователя
yante
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 17:22

Re: Сбор профиля мощности с прибора учета Меркурий 234

Сообщение yante »

У данной модели может не быть профилей - такой тоже бывает...
У меня "на коленках" дома стоит пара счетчиков - они оба БЕЗ профилей...
Ответить

Вернуться в «Трехфазные многотарифные счётчики электроэнергии»