Не возвращает ответ на запрос линейного напряжения

Модели:
Меркурий 230 АRT, 231 AT, Меркурий 231 АRT, Меркурий 234 ART, 234 ARTM, 236 АRT, 238 LF
Ответить
Аватара пользователя
ab20201
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 15:23

Не возвращает ответ на запрос линейного напряжения

Сообщение ab20201 »

Добрый день
Не могу получить от счетчика Меркурий 236 ART-02 PQRS ответ на запрос <адрес> x08 x11 x81. По букварю это линейное напряжение между фазами 1 и 2. Та же история и с фазами 2-3 и 1-3. Счетчик возвращает ошибку <адрес> x01 Недопустимая команда или параметр. Все остальные параметры читаются без проблем - фазовые напряжения, токи, мощность и т д. Реализована ли эта команда в Merс236? Конфигуратором не могу проверить, подключаюсь из ESPHome.

Теги:
Ответить

Вернуться в «Трехфазные многотарифные счётчики электроэнергии»