Меркурий 234 ART2-03 DPR и RS485
Меркурий 234 ART2-03 DPR и RS485
Добрый день. Имеется счётчик Меркурий 234 ART2-03 DPR, на котором есть наклейка dlms. С данной моделью работал в первые. Мне не удалось подключиться к нему с помощью RS485 и универсального конфигуратора "Меркурий" версий 1.8.03 и 1.7.77. (Пробовал ставить/снимать галочки Hex и ЭХО, менять модели итд.). Подключал к клеммам 14 и 15 (А и В соответственно).Также подавал питание 5-12 V (думал, что нет буквы S). Ничего не помогло. Скажите пожалуйста, эта модель счётчика может работать по RS485 ? Надо ли подавать питание?
Теги:
Re: Меркурий 234 ART2-03 DPR и RS485
dlms - это же, вроде, протокол такой...
Я думаю, DPR в наименовании счетчика говорит именно об этом протоколе...
Ищите на сайте разработчика программу-конфигуратор, которая поддерживает этот протокол...
https://www.incotexcom.ru/files/em/soft ... -7-2-2.zip - наверное, вот это она и может быть???
Я думаю, DPR в наименовании счетчика говорит именно об этом протоколе...
Ищите на сайте разработчика программу-конфигуратор, которая поддерживает этот протокол...
https://www.incotexcom.ru/files/em/soft ... -7-2-2.zip - наверное, вот это она и может быть???
Re: Меркурий 234 ART2-03 DPR и RS485
Счетчик с D по умолчанию в протоколе DLMS, чтобы пользоваться универсальным конфигуратором, надо поменять протокол на меркуриевский, делается это в программе "Конфигуратор СПОДЭС"(ссылка в предыдущем сообщении), методика описана в "инструкция по переключению протоколов «меркурий» – «сподэс»". И прога, и инструкция на сайте инкотэкс.