Здравствуйте, для мониторинга состояния расхода энергии и качества энергии частного дома подключил счетчик Меркурий 230 ART-03 PQCSDN №03313780-08(в свое время ставил 3 шт на КТП в СНТ, при передаче в Россети приборы оказались не востребованы, мне их отдали обратно монтажники).
Суть проблем:
1. При попытке связи со счетчиком (преобразователь 221 CAN) через универсальный конфигуратор (система работает под win 10 v. 1909) программа выдаёт ошибку логина,пароля или кодировки, при этом старые, инсталлируемые, версии конфигуратора 3.0.90 и 3.0.80 позволяют открыть канал связи со счетчиком и произвести обмен данными, однако некоторые функции в старых программах недоступны, к примеру, пересчет количества потребленной энергии с учетом коэффициента трансформации. Хотелось бы конечно пользоваться универсальным конфигуратором. Имеются ли решения данной проблемы?
2. Прибор подключен через трансформаторы тока 100/5 коэффициент трансформации соответственно =20, однако, исходя из замеров фактического потребления коэффициент трансформации должен быть 40, тогда показания счетчика соответствую контрольному замеру. другими словами коэффициент указанный на шильдике трансформатора тока не соответствует действительному или имеются какие-то хитрости с подключением?
Проблема подключения к счетчику Меркурий 230 через универсальный конфигуратор
Re: Проблема подключения к счетчику Меркурий 230 через универсальный конфигуратор
Так, коэффициенты ТТ ( трансформаторов тока ) можно же прописать в сам счетчик?
Там же есть два значения - K(u) и K(i)...
Там же есть два значения - K(u) и K(i)...
Re: Проблема подключения к счетчику Меркурий 230 через универсальный конфигуратор
Конечно можно, если конфигуратор работает корректно, но вопрос был о некорректной работе конфигуратора И совместимости трансформаторов тока!)
Re: Проблема подключения к счетчику Меркурий 230 через универсальный конфигуратор
Я думаю, проблема в последней версии самого Конфигуратора ( к сожалению, в п.1 вы не указали, какая версия не стала читать данные счетчика )...
Re: Проблема подключения к счетчику Меркурий 230 через универсальный конфигуратор
Сравните настройки обоих конфигураторов, где-то вы ошиблись.