Учет ээ при отсутствии одной фазы на учете

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
levinnsk
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 фев 2019, 19:09

Учет ээ при отсутствии одной фазы на учете

Сообщение levinnsk »

Добрый день!
На приборе учета полу косвенного включения Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN отсутствует одна фаза, но у клиента есть все три фазы и потребление по трем фазам. Сетевая компания сейчас пытается выписать акт доначисления потребления ээ в размере 20-30% от общего потребления с даты потери напряжения на первой фазе по журналу в самом счетчике (это с ноября 2019 года по настоящий день).
Прошу тех. поддержку прокомментировать, может счетчик не досчитать потребление при отсутствии напряжения на одной фазе, при этом датчики тока видят потребление по этой фазе?
В приложении есть скрин мгновенных значений.
Юридический понимаем что сетевой компании будет тяжело доказать, т.к. прибор учета стоит у них в ТП, был выписан акт допуска прибора учета представителем сетевой компании при приемке в сентябре 2019 года. и пломбы не нарушены.
Вложения
учет.jpg

Теги:
Ответить

Вернуться в «Общие вопрос по всем моделям, пломбирование, подключение»