Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А
Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А
Здравствуйте. У нас проектом, на вводе в ячейке предусмотрен счётчик Меркурий 234 ARTM-02 (D) POB.L2 и подключен через ТТ!!!!. Если это счётчик прямого включения, с максимальным током 100 А, то как он будет коммутировать цепи имеющую нагрузку 400 А? И если подключить через ТТ, то погрешность измерений не будет соответствовать заявленной. Как быть?
Re: Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А
При подключении через ТТ счетчик не будет коммутировать цепи нагрузки. Установите Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PB.L2 скорей всего напутали проектировщики.
Re: Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А
Спасибо за ответ.