Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
Chat
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 16:04

Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А

Сообщение Chat » 25 ноя 2019, 10:22

Здравствуйте. У нас проектом, на вводе в ячейке предусмотрен счётчик Меркурий 234 ARTM-02 (D) POB.L2 и подключен через ТТ!!!!. Если это счётчик прямого включения, с максимальным током 100 А, то как он будет коммутировать цепи имеющую нагрузку 400 А? И если подключить через ТТ, то погрешность измерений не будет соответствовать заявленной. Как быть?

Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А

Сообщение PopovOST » 26 ноя 2019, 09:19

При подключении через ТТ счетчик не будет коммутировать цепи нагрузки. Установите Mеркурий 234 ARTM-03 (D)PB.L2 скорей всего напутали проектировщики.

Аватара пользователя
Chat
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 16:04

Re: Меркурий 234 ARTM-02 в цепях более 100 А

Сообщение Chat » 27 ноя 2019, 08:17

Спасибо за ответ.

Ответить

Вернуться в «Общие вопрос по всем моделям, пломбирование, подключение»