Меркурий 233 подключение нулевого провода

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
chaikay
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 июн 2013, 22:42

Меркурий 233 подключение нулевого провода

Сообщение chaikay »

Здравствуйте!
Вопрос, видимо, сходен с вопросом Garik » 17 фев 2013, 00:44 в теме "Подключение счетчика", но по отношению к Меркурй 233 (ART2-02 KRL)

В "Руководстве по эксплуатации АВЛГ.411152.030 РЭ в приложении на рисунке Б.1 показано присоединение ответвления от нулевого провода к СЕРЕДИНЕ некоей перемычки между контактами 10 и 11. На самом счетчике перемычка не наблюдается, и никаких точек подключения между 10 и 11 нет (например, подобных контактам 2, 5 и 8 между контактами фазных проводов). В приложении В (для 57,7 В) на рисунке Б.2 (NOTE: полагаю, опечатка: должно быть "рисунок В.2" - опечатка имеется и в Руководстве, вложенном в прибор, и в Руководстве, опубликованном на Вашем сайте; аналогично "рисунок Б.3" в приложении В) общая точка выходов трансформаторов напряжения соединена отчетливо с контактом 10. На рисунках Б.2, Б.3 и В.1 контакты 10 и 11 показаны подключенными "на проход" нулевого провода.

У меня по этому поводу родились 2 гипотезы:
1 гипотеза: контакты 10 и 11 соединены внутри прибора массивной перемычкой, к ней внутри прибора присоединены "холодные" полюса сенсоров напряжений фаз ("горячие" полюса на контактах 2, 5 и 8). При этом ток, который, возможно, протекает по перемычке при соединении "на проход", никак не анализируется счетчиком, а порядок подключения 10 и 11 безразличен.

2 гипотеза: ток нулевой цепи, который протекает по перемычке, участвует в измерениях, соответственно порядок подключения внешних цепей к контактам 10 и 11 значим и зависит от конкретной схемы подключения счетчика

Помогите разрешить возникшую неопределенность.
Последний раз редактировалось chaikay 20 июн 2013, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 233 подключение нулевого провода

Сообщение Sergey »

Перемычка между контактами 10 и 11 установлена внутри. Измерительного датчика между этими контактами нет, поэтому включать в разрыв нет необходимости.
Ответить