Потбор счетчика

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
dan19782010
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июн 2013, 09:16

Потбор счетчика

Сообщение dan19782010 »

Здравствйте!
Помогите с выбором счетчика Меркурий для установки на 6кВ ячейки (ТН и ТТ) 5-7,5/100 с оптпортом, 2*RS485, измерением качества электроэнергии, профиль мощности.
Заранее спасибо.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Потбор счетчика

Сообщение Sergey »

С двумя интерфейсами RS-485 можем предложить модель Меркурий 233 ART-00 KRR
Ответить