Нет связи через Counter с Эхом
Нет связи через Counter с Эхом
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Новый М200.02 подключаю через Counter и М221, с Эхом не отвечает. Убираю галку - тест проходит, дает изменить сетевой адрес и больше ничего! При опросе показаний или чтении даты ругается.
Теги:
Re: Нет связи через Counter с Эхом
Программой Counter пользоваться не рекомендуем. В любом случае необходимо соблюдение следующих условий: если в адаптере установлена перемычка Х4 - флаг "эхо" ставить, если не стоит - флаг "эхо" не ставить. На адаптере использовать порт соответсующий интерфейсу счётчика: RS485-RS485, CAN-CAN.
- Д. Ушанов
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:36
- Откуда: г. Электросталь
- Контактная информация:
Re: Нет связи через Counter с Эхом
У меня аналогично... Разница только в том, что с точностью "наоборот". Сначала просто колупался со связью приборов, потом устал биться, решил отдохнуть за чтением инструкции к "Меркурию 221". А там без "протирания контактов спиртом" не разобрать - написано так, что понять можно как угодно. "Шифровка Штирлица"...
Но когда понял эту "шифровку" - то всё пошло идеально.
У меня "Меркурий 221" новый, не вскрывался. Перемычка стоит "по заводскому". С интерфейсом CAN надо ставить "галку" на "эхо" - с интерфейсом RS485 её убирать.
Только в программе эти интерфейсы обозначены "RS485, CAN", и справа от них поле для "Эха".
Но когда понял эту "шифровку" - то всё пошло идеально.
У меня "Меркурий 221" новый, не вскрывался. Перемычка стоит "по заводскому". С интерфейсом CAN надо ставить "галку" на "эхо" - с интерфейсом RS485 её убирать.
Только в программе эти интерфейсы обозначены "RS485, CAN", и справа от них поле для "Эха".
Re: Нет связи через Counter с Эхом
Перемычку X4 из адаптера Меркурий 221 лучше убрать и никогда больше не включать флаг "Эхо" в ПО. Это самый универсальный вариант и для CAN интерфейса и для rs485.