Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Akod »

Добрый день!
У меня такой вопрос.
Необходимо предусмотреть возможность замены в проекте счетчиков эл. энергии одного производителя, на счетчики производителя "Инкотекс" с аналогичными параметрами.
На кого выходить с письмом по данному вопросу?
Заранее благодарю!
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Sergey »

Akod писал(а):Добрый день!
У меня такой вопрос.
Необходимо предусмотреть возможность замены в проекте счетчиков эл. энергии одного производителя, на счетчики производителя "Инкотекс" с аналогичными параметрами.
На кого выходить с письмом по данному вопросу?
Заранее благодарю!
Какая требуется от нас помощь? Техническая информация или сама переработка проекта?
Аватара пользователя
Akod
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 10:23

Re: Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Akod »

В проекте заложены счетчики "Счетчик эл. энергии электронный многофункциональный 220 В, 5(60)А, кл. точности 1 "Нейрон" Н1П-АР-14-Р-П " и "Нейрон" Н3П-АР-14-Р-П .
Вы сможете предоставить свой аналог?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Sergey »

Как показало беглое знакомство с указанными моделями, они имеют встроенное реле отключения, а также интерфейс PLC. Эти пункт являются принципиальными требованиями, или ими можно пренебречь? Другими словами обязательно требуется встроенное реле и интерфейс PLC ?
Аватара пользователя
Akod
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 10:23

Re: Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Akod »

Все требования заложены в рабочую документацию и соответственно обязательны. Т.к. это не складская позиция и необходимо длительное изготовление этих счетчиков, мы ищем альтернативные варианты для согласования и замены на другого производителя. Но параметры должны быть согласно ПСД.
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Dmitriy »

Все требования заложены в рабочую документацию и соответственно обязательны. Т.к. это не складская позиция и необходимо длительное изготовление этих счетчиков, мы ищем альтернативные варианты для согласования и замены на другого производителя. Но параметры должны быть согласно ПСД.
В любом случае среди счётчиков "Меркурий" требованию наличия реле отключения нагрузки и передачи данных через электросеть в наибольшей степени соответствуют однофазный "Меркурий 203.2Т LBO" и трёхфазный "Меркурий 233 ART-01 ROL".
Аватара пользователя
Akod
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 10:23

Re: Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Akod »

В любом случае среди счётчиков "Меркурий" требованию наличия реле отключения нагрузки и передачи данных через электросеть в наибольшей степени соответствуют однофазный "Меркурий 203.2Т LBO" и трёхфазный "Меркурий 233 ART-01 ROL".
Я Вас попрошу дать координаты на кого написать официальное письмо по этому поводу!!!
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Подскажите к кому обратиться!

Сообщение Sergey »

Akod писал(а):
В любом случае среди счётчиков "Меркурий" требованию наличия реле отключения нагрузки и передачи данных через электросеть в наибольшей степени соответствуют однофазный "Меркурий 203.2Т LBO" и трёхфазный "Меркурий 233 ART-01 ROL".
Я Вас попрошу дать координаты на кого написать официальное письмо по этому поводу!!!
Можно направить на имя:

Руководителя отдела технической поддержки
Марова Владимира Николаевича
факс.: (831) 466-63-55; 466-89-48
или mail@incotexcom.ru (с пометкой "для Марова"