Есть ли возможность перезагрузить GSM в Меркурий 230ART?

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
zerocool86
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 03:22

Есть ли возможность перезагрузить GSM в Меркурий 230ART?

Сообщение zerocool86 »

Доброго времени суток!
Сталкнулись с такой проблемой, что на многих Меркуриях 230ART со встроенным GSM зависает этот самый GSM! :(
Можно ли перезагрущить GSM не обестачивая ПУ, и не снимая клемной крышки?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Есть ли возможность перезагрузить GSM в Меркурий 230ART?

Сообщение Sergey »

zerocool86 писал(а):Доброго времени суток!
Сталкнулись с такой проблемой, что на многих Меркуриях 230ART со встроенным GSM зависает этот самый GSM! :(
Можно ли перезагрущить GSM не обестачивая ПУ, и не снимая клемной крышки?
Нет. Перезагрузить встроенный в счетчик GSM модем можно только обесточив счетчик.
Аватара пользователя
dsergeich
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 18:29

Re: Есть ли возможность перезагрузить GSM в Меркурий 230ART?

Сообщение dsergeich »

Здравствуйте!
Есть пара вопросов.
1.Достаточно ли в Меркурии 230 для перезагрузки GSM модема отсоединить провода только с клемм 7 и 10?
2. Заработает ли модем в счётчике Меркурий 230-00 при подаче на клеммы 7 и 10 напряжения 57,7В.
Спасибо!
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Есть ли возможность перезагрузить GSM в Меркурий 230ART?

Сообщение Sergey »

dsergeich писал(а):Здравствуйте!
Есть пара вопросов.
1.Достаточно ли в Меркурии 230 для перезагрузки GSM модема отсоединить провода только с клемм 7 и 10?
Да, отключение фазы А должно приводить к выключению счетчика.
dsergeich писал(а): 2. Заработает ли модем в счётчике Меркурий 230-00 при подаче на клеммы 7 и 10 напряжения 57,7В.
Да
Ответить