Подключение счетчика.
Подключение счетчика.
Здравствуйте,указан ли где то момент(сила)затяжки клеммных соединений счетчика?
Re: Подключение счетчика.
Здравствуйте. Какого-то регламента по данному вопросу нет, Поэтому, если вопрос задан в связи со случаями срыва резьбы, в клеммных креплениях, то остается полагаться чисто на интуицию и опыт. Конкретного значения момента затяжки подсказать не смогу.next писал(а):Здравствуйте,указан ли где то момент(сила)затяжки клеммных соединений счетчика?
Re: Подключение счетчика.
Спасибо за ответ.
Подключение счетчика
Доброго времени суток,
Недавно приобрел счетчик Меркурий 231.
Вопрос по подключению.
Подключение прямое (без каких-либо трансформаторов тока).
0,4кВ. Подключение СИП 4*16 с вводным автоматом.
3-и фазных кабеля СИП приходят на вводной автомат.
4-ый кабель PEN делится на медной шине на N и PE в щитке.
Согласно схеме подключения из инструкции к счетчику:
Фаза A: вход 1 - выход 2 (перемычка синяя с красным соединительным проводком есть - насколько я понимаю это соединение 9-10)
Фаза B: вход 3 - выход 4 (перемычка синяя с красным соединительным проводком есть - насколько я понимаю это соединение 11-12)
Фаза C: вход 5 - выход 6 (перемычка синяя с красным соединительным проводком есть - насколько я понимаю это соединение 13-14)
N: вход 7 - выход 8 (перемычка синяя, но без красного соединительного провода).
Вопросы:
1) Для трех фаз ,используя указанные выше входы и выходы, делаю подключение.
Красный соединительный провод у каждой синий перемычки оставляю согласно схеме, - Так ли это ?
2) Верно ли, что 7 и 8 клеммы это по сути одна клемма, имеющая 2 входа и совершенно без разницы в которую клемму подключить ноль.
3) Допускается ли при прямом соединении использовать для N в качестве вход 7 - выход 8 ?
Вопрос в том, что согласно схеме подключения при прямом соединении надо использовать либо 7, либо 8 -
т.е вести один провод, а не два. Я хочу вести провод N в 7, а вывести через 8 (как с фазами).
Если допускается, то что нужно сделать с синий перемычкой без красного соединительного провода ? (оставить так или ее соединить красным проводком)
Заранее Спасибо.
С Уважением.
Недавно приобрел счетчик Меркурий 231.
Вопрос по подключению.
Подключение прямое (без каких-либо трансформаторов тока).
0,4кВ. Подключение СИП 4*16 с вводным автоматом.
3-и фазных кабеля СИП приходят на вводной автомат.
4-ый кабель PEN делится на медной шине на N и PE в щитке.
Согласно схеме подключения из инструкции к счетчику:
Фаза A: вход 1 - выход 2 (перемычка синяя с красным соединительным проводком есть - насколько я понимаю это соединение 9-10)
Фаза B: вход 3 - выход 4 (перемычка синяя с красным соединительным проводком есть - насколько я понимаю это соединение 11-12)
Фаза C: вход 5 - выход 6 (перемычка синяя с красным соединительным проводком есть - насколько я понимаю это соединение 13-14)
N: вход 7 - выход 8 (перемычка синяя, но без красного соединительного провода).
Вопросы:
1) Для трех фаз ,используя указанные выше входы и выходы, делаю подключение.
Красный соединительный провод у каждой синий перемычки оставляю согласно схеме, - Так ли это ?
2) Верно ли, что 7 и 8 клеммы это по сути одна клемма, имеющая 2 входа и совершенно без разницы в которую клемму подключить ноль.
3) Допускается ли при прямом соединении использовать для N в качестве вход 7 - выход 8 ?
Вопрос в том, что согласно схеме подключения при прямом соединении надо использовать либо 7, либо 8 -
т.е вести один провод, а не два. Я хочу вести провод N в 7, а вывести через 8 (как с фазами).
Если допускается, то что нужно сделать с синий перемычкой без красного соединительного провода ? (оставить так или ее соединить красным проводком)
Заранее Спасибо.
С Уважением.
Re: Подключение счетчика
Да, все правильно.Garik писал(а): 1) Для трех фаз ,используя указанные выше входы и выходы, делаю подключение.
Красный соединительный провод у каждой синий перемычки оставляю согласно схеме, - Так ли это ?
Верно, клеммы 7 и 8 замкнуты.Garik писал(а): 2) Верно ли, что 7 и 8 клеммы это по сути одна клемма, имеющая 2 входа и совершенно без разницы в которую клемму подключить ноль.
7 и 8 замкнуты, поэтому не важно один вы провод подведете или два и включите в разрыв.Garik писал(а): 3) Допускается ли при прямом соединении использовать для N в качестве вход 7 - выход 8 ?
Вопрос в том, что согласно схеме подключения при прямом соединении надо использовать либо 7, либо 8 -
т.е вести один провод, а не два. Я хочу вести провод N в 7, а вывести через 8 (как с фазами).
Если допускается, то что нужно сделать с синий перемычкой без красного соединительного провода ? (оставить так или ее соединить красным проводком)
Синия клемма и соответственно перемычка, используется при трансформаторном подключении
Подключение счетчика.
Спасибо Sergey.
Re: Подключение счетчика.
Пожалуйста подскажте, счетчик Меркурий 230 ART-03. Подключение в сети 0,38 кВ с изолированной нейтралью?
Re: Подключение счетчика.
Есть схемы для разных вариантов подключения, как с изолированной, так и с заземленной.msa2124 писал(а):Пожалуйста подскажте, счетчик Меркурий 230 ART-03. Подключение в сети 0,38 кВ с изолированной нейтралью?
Re: Подключение счетчика.
Всем доброго времени суток!
Планирую устанавливать (уже купил) счетчик Меркурий 231 АТ-01I.
Есть пара вопросов по подключению:
Счетчик будет устанавливаться в уличный шкаф (СНТ), в который приходят
0,4кВ СИПом 4*16 с вводным 4-полюсным автоматом (три фазных кабеля и нейтраль).
Согласно схеме подключения из инструкции к счетчику:
Фаза A: вход 1 - выход 2 (синий клеммник с синим соединительным проводком есть (9-10))
Фаза B: вход 3 - выход 4 (синий клеммник с синим соединительным проводком есть (11-12))
Фаза C: вход 5 - выход 6 (синий клеммник с синим соединительным проводком есть (13-14))
N: 7/8 -без разницы.
С этим всё понятно, вопрос только в том, что:
не могу понять оставлять ли мне перемычки 9-10, 11-12, 13-14?
СИП приходит от СНТшного трансформатора, поэтому и возник вопрос, т.к. трансформатор на линии есть...
Заранее благодарю за ответ!
Планирую устанавливать (уже купил) счетчик Меркурий 231 АТ-01I.
Есть пара вопросов по подключению:
Счетчик будет устанавливаться в уличный шкаф (СНТ), в который приходят
0,4кВ СИПом 4*16 с вводным 4-полюсным автоматом (три фазных кабеля и нейтраль).
Согласно схеме подключения из инструкции к счетчику:
Фаза A: вход 1 - выход 2 (синий клеммник с синим соединительным проводком есть (9-10))
Фаза B: вход 3 - выход 4 (синий клеммник с синим соединительным проводком есть (11-12))
Фаза C: вход 5 - выход 6 (синий клеммник с синим соединительным проводком есть (13-14))
N: 7/8 -без разницы.
С этим всё понятно, вопрос только в том, что:
не могу понять оставлять ли мне перемычки 9-10, 11-12, 13-14?
СИП приходит от СНТшного трансформатора, поэтому и возник вопрос, т.к. трансформатор на линии есть...
Заранее благодарю за ответ!
Re: Подключение счетчика.
В вашем случае перемычки нужны, без них счетчик не будет учитывать э/э. Перемычки не нужны когда счетчик подключается через трансформаторы тока.