3-тарифный учет для счетчика Меркурий-200-02

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
counter1982
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 18:06

3-тарифный учет для счетчика Меркурий-200-02

Сообщение counter1982 »

Добрый день!

Имеется счетчик Меркурий-200-02 с датой установки в 2004г. Может ли он использоваться для учета по 3-тарифной системе?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: 3-тарифный учет для счетчика Меркурий-200-02

Сообщение Sergey »

counter1982 писал(а):Добрый день!

Имеется счетчик Меркурий-200-02 с датой установки в 2004г. Может ли он использоваться для учета по 3-тарифной системе?
Да, конечно. Необходимо будет только произвести программирование тарифного расписания в счетчике.
Аватара пользователя
counter1982
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 окт 2014, 18:06

Re: 3-тарифный учет для счетчика Меркурий-200-02

Сообщение counter1982 »

Правильно ли я понимаю, что достаточно перепрограммировать счетчик без замены? Обратился в Мосэнергосбыт по вопросу трехтарифного учета электроэнергии. На горячей линии меня пытаются убедить, что перепрограмировать они могут только те счетчики Меркурий 200-02, которые введенны в строй с 2007г., а мой могут только заменить...
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: 3-тарифный учет для счетчика Меркурий-200-02

Сообщение Sergey »

Возможно причина в том, что счетчики первых годов выпуска имели другой интерфейс связи и поэтому возникают обоснованные сложности с перепрограммированием, т.к. нет ПО, точнее оно безнадежно устарело. Что бы сказать точно, можно ли Ваш счетчик перепрограммировать имеющимся ПО, необходимо пробовать.
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: 3-тарифный учет для счетчика Меркурий-200-02

Сообщение cka4 »

Sergey писал(а):Возможно причина в том, что счетчики первых годов выпуска имели другой интерфейс связи и поэтому возникают обоснованные сложности с перепрограммированием, т.к. нет ПО, точнее оно безнадежно устарело. Что бы сказать точно, можно ли Ваш счетчик перепрограммировать имеющимся ПО, необходимо пробовать.
2003 год выпуска, в универсальном без проблем.