Отправить счетчик в ремонт, на 16-ю парковую, Москва. Возможно даже по гарантии отремонтируют.Rinat93 писал(а):В руководстве по эксплуатации 233 ART - 010, приложение Б, рис.Б.2 схема подключения счетчика с помощью трех ТТ. В этой схеме нужно заземлять цепь И2?
В общем, счетчик сгорел, было КЗ, перемычки отгорели.
Что могло выйти из строя? посоветуете что можно сделать, т.к. он совсем новый.
Меркурий 233
Re: Меркурий 233
Re: Меркурий 233
Я точно не смогу ответить на этот вопрос. А те кто смогут ответить на этот форум почти не заходят. Вопросы с перечнем выпускаемой продукции находятся в компетенции отдела продаж, Вам лучше туда обратиться по телефону или по электронке ( http://www.incotexcom.ru/kont.htm ). Вообще замещение Меркурий 233 счетчиком Меркурий 234 планировалось еще с января начать, так что вполне может быть что какие то модели Меркурий 233 и сняты с производства.DeDMoR писал(а):Доброго времени суток, скажите, пожалуйста, Меркурий 233 перестали выпускать? и если да, то где это можно посмотреть официально,
Re: Меркурий 233
Спасибо, Сергей.
Re: Меркурий 233
Здравствуйте
подскажите пожалуйста, меркурий 233 art-01
внезапно пропадает напряжение на всех выходах счетчика, однако сам он работает и светится синим экраном
зажатие 2 кнопок на 20 секунд исправляет ситуацию, все снова работает. однако такая ситуация повторилась уже 3 раза за 3 дня, что настораживает.. в чем может быть дело? автоматы не выключаются.
спасибо
подскажите пожалуйста, меркурий 233 art-01
внезапно пропадает напряжение на всех выходах счетчика, однако сам он работает и светится синим экраном
зажатие 2 кнопок на 20 секунд исправляет ситуацию, все снова работает. однако такая ситуация повторилась уже 3 раза за 3 дня, что настораживает.. в чем может быть дело? автоматы не выключаются.
спасибо
Re: Меркурий 233
Похоже, что превышен либо лимит энергии, либо лимит мощности. Проверьте "Конфигуратором" эти лимиты, "галочки" должны быть сняты.
У Вас счетчик в АСКУЭ? Не мог ли кто-нибудь "зарядить" вам эти лимиты, например, по PLC?
У Вас счетчик в АСКУЭ? Не мог ли кто-нибудь "зарядить" вам эти лимиты, например, по PLC?
Re: Меркурий 233
проблемы с подачей электроэнергии - обнаружили что это происходит в моменты, когда сильно проседает напряжение. а вот все же почему так происходит.. нет с лимитами все нормально.. да и автоматы есть, не выключаются
Re: Меркурий 233
Возможно что виной является уставка в 63А зашитая в счетчик. При превышении этого тока реле срабатывает на отключение.walktt писал(а):проблемы с подачей электроэнергии - обнаружили что это происходит в моменты, когда сильно проседает напряжение. а вот все же почему так происходит.. нет с лимитами все нормально.. да и автоматы есть, не выключаются