Возможность установки вне помещений

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
Sirocco
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 21:56

Возможность установки вне помещений

Сообщение Sirocco »

Интересует, допустимо ли установить "Меркурий 200.02" вне помещения, на фасад здания в щит учёта со степенью защиты IP 54? Дело в Воронежской области, диапазон температур не выходит за рамки -33 - +40.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Возможность установки вне помещений

Сообщение Sergey »

Установка счетчиков на фасады здания и на опоры очень широко практикуется. Это конечно же допустимо. Даже в более северных широтах чем в тех что расположен Воронеж.