Возможность установки вне помещений
Возможность установки вне помещений
Интересует, допустимо ли установить "Меркурий 200.02" вне помещения, на фасад здания в щит учёта со степенью защиты IP 54? Дело в Воронежской области, диапазон температур не выходит за рамки -33 - +40.
Re: Возможность установки вне помещений
Установка счетчиков на фасады здания и на опоры очень широко практикуется. Это конечно же допустимо. Даже в более северных широтах чем в тех что расположен Воронеж.