Профиль мощности. В примечании: Несоответствие.

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
Alexndr
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 06:13

Профиль мощности. В примечании: Несоответствие.

Сообщение Alexndr »

Здравствуйте. При неоднократном считывании профиля мощности за с 00:00 01.06.2016 по 09:00 27.06.2016 в графе примечание периодически появляется "несоответствие". Причем с начала периода даты следуют по порядку. При появлении "несоответствие" дата и год меняются (после 2.06.2016 время 17:10 следует 03.04.2015 02:00). Строк с такими "несоответствие" в профиле мощности примерно 50%. Вопрос: возможно ли какое- то вмешательство в прибор учета со стороны потребителя (счетчик в железном ящике - воздействие магнитом маловероятно), а именно установка постороннего устройства в корпус ПУ (пломбы поверителя свинцовые) искажающего показания..? Либо это просто ошибка при чтении. Схема подключения ПУ верная, чередование фаз верное. ПУ Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. Считывание данных произведено через инфракрасный порт. Спасибо.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Профиль мощности. В примечании: Несоответствие.

Сообщение Sergey »

Alexndr писал(а):Здравствуйте. При неоднократном считывании профиля мощности за с 00:00 01.06.2016 по 09:00 27.06.2016 в графе примечание периодически появляется "несоответствие". Причем с начала периода даты следуют по порядку. При появлении "несоответствие" дата и год меняются (после 2.06.2016 время 17:10 следует 03.04.2015 02:00). Строк с такими "несоответствие" в профиле мощности примерно 50%. Вопрос: возможно ли какое- то вмешательство в прибор учета со стороны потребителя (счетчик в железном ящике - воздействие магнитом маловероятно), а именно установка постороннего устройства в корпус ПУ (пломбы поверителя свинцовые) искажающего показания..? Либо это просто ошибка при чтении. Схема подключения ПУ верная, чередование фаз верное. ПУ Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN. Считывание данных произведено через инфракрасный порт. Спасибо.
Запись "несоответствие", указывает на то, что нарушена хронология при формировании журнала средних мощностей. Возникает это по причине переустановки времени в счетчике. Программа рассчитывает, в какой ячейке памяти с какими метками времени должны находиться данные, а по факты обнаруживает данные с другими метками времени. Это и приводит к появлению сообщения "несоответствие". Лечится инициализацией памяти.
Ответить