Меркурий 200.02 в системе АСКУЭ

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
Sundiver
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 19:48

Меркурий 200.02 в системе АСКУЭ

Сообщение Sundiver »

Коллеги, добрый день!
Прошу помочь в локализации проблемы:
Имеется сеть передачи данных.
Медный патчкорд от коммутатора до Moxa Nport 5150 ~15-20 м.
До Moxa Nport 5150 - потерь по ICMP (ping) нет.
Версия ПО на Moxa Nport 5150 крайняя на данный момент - 3.5.
Сечение используемого кабеля 0.75.
Шлейф общей длинной до ~150 м.
Напряжение на интерфейсе ~7В-8В.
Шлейфом к Moxa Nport 5150 подключены счетчики Меркурий 200.02, 3 секции по 24 счетчика в каждой.
Добавляем в АРМ Ресурс 1-ю секцию (24 счетчика), - 21 счетчик виден, 3 не видны;
Добавляем еще одну секцию (еще 24 счетчика) в АРМ Ресурс - начинают периодически отваливаться как старые счетчики (из 1-ой секции), так и из только что добавленной. \
Причем, касается это даже тех счетчиков, которые ранее были добавлены (из 1-ой секции) и с которыми проблем не было.
Когда счетчик недоступен в АРМ Ресурс, к нему также невозможно подключиться и через "Конфигуратор".
Версия Конфигуратора - 1.7.67.
Подскажите, пожалуйста, что не так и куда еще смотреть?
Может возможно снять какую-то отладочную информацию с Меркуриев?
Возможно ли, что какой-то из счетчиков Меркурия (который добавляется в шлейфе из 24-х счетчиков), - таким образом "заваливает" собранный сегмент сети?
Аватара пользователя
Д. Ушанов
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 11:36
Откуда: г. Электросталь
Контактная информация:

Re: Меркурий 200.02 в системе АСКУЭ

Сообщение Д. Ушанов »

Попробуйте вариант установки резисторов на начало линии (после выхода кабеля из концентратора) и на контактах последнего счётчика в линии.
Номинал резистора 120 Ом, ставить между + и - интерфейса. Только помочь может на заведомо исправной сети, где изначально все счётчики "видятся" концентратором. У меня беда аналогичная, только теперь придётся уговаривать кучу людей платить денежки за замену счётчиков (с 2014-го работают без этих терминаторов на линии).
Ответить