Меркурий 233 в сеть 0,23кВ с изолированной нейтралью.
Итак, следующая ситуация:
Счетчик был изначально подключен к сети 0,4кВ по классической схеме: gsm-модем настроили и он функционировал корректно.
Затем переключили этот же счетчик в сеть 0,23кВ прямого включения с изолированной нейтралью. На модеме горит красный диод и связи со счетчиком нет.
Подскажите неопытному коллеге в чем может быть проблема?
Меркурий 233 в сеть 0,23кВ с изолированной нейтралью.
Re: Меркурий 233 в сеть 0,23кВ с изолированной нейтралью.
Проблема в недостаточном питании. Встроенный GSM модем питается от линейного напряжения.