Счетчик непосредственного включения

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
diver1904
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 19:52

Счетчик непосредственного включения

Сообщение diver1904 »

Здравствуйте, возник вопрос, имеем трехфазный счетчик 230 непосредственного включения(без трансформаторов тока) Iном=10А и Imax=100А, напряжение сети 220/380 не выйдет ли из строя счетчик, если мы подключим асинхронный двигатель P=22кВт, Iном=43А, Iпуск=301A t=10-15c или лучше поставить трансформаторы тока?
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

Re: Счетчик непосредственного включения

Сообщение ElectricOleg »

Поставите трансформаторы ( 300/5 ) - ухудшите точность измерения. Не поставите - перегрузите входные датчики тока, если не погорят, то переполнят разрядную сетку АЦП. Ничего страшного не произойдет, но с током больше, чем 100А счетчик не справится, и будет показывать максимальный ток 100А. Наверное, есть нюансы, но общий принцип именно такой. Будете ставить трансформаторы - не забудьте снять перемычки.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Счетчик непосредственного включения

Сообщение Sergey »

100 Амперный счетчик не предназначен для подключения через ТТ. Вообще же счетчик выдерживает кратковременные перегрузки по току равные 30 I макс, т.е. до 3000 А для модификации счетчика 02
Ответить