Здравствуйте, возник вопрос, имеем трехфазный счетчик 230 непосредственного включения(без трансформаторов тока) Iном=10А и Imax=100А, напряжение сети 220/380 не выйдет ли из строя счетчик, если мы подключим асинхронный двигатель P=22кВт, Iном=43А, Iпуск=301A t=10-15c или лучше поставить трансформаторы тока?
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Счетчик непосредственного включения
Поставите трансформаторы ( 300/5 ) - ухудшите точность измерения. Не поставите - перегрузите входные датчики тока, если не погорят, то переполнят разрядную сетку АЦП. Ничего страшного не произойдет, но с током больше, чем 100А счетчик не справится, и будет показывать максимальный ток 100А. Наверное, есть нюансы, но общий принцип именно такой. Будете ставить трансформаторы - не забудьте снять перемычки.
Re: Счетчик непосредственного включения
100 Амперный счетчик не предназначен для подключения через ТТ. Вообще же счетчик выдерживает кратковременные перегрузки по току равные 30 I макс, т.е. до 3000 А для модификации счетчика 02