Перестали опрашиваться меркурий 200.02
Перестали опрашиваться меркурий 200.02
4 месяца назад запустили АСКУЭ на базе УСПД УМ-31 и счетчиков Меркурий 200.02 (CAN), все 162 счетчика до недавнего времени опрашивались на ура, теперь же 4 из них перестали отвечать.Что-бы исключить вероятность проблем в проводах - попробовал каждый счетчик подключить на прямую к адаптеру Меркурий 221, результата ноль.. В чем может быть проблема? Счетчики не вскрыты,то-есть поменять там никто ниче не мог.
Re: Перестали опрашиваться меркурий 200.02
Пароли можно менять и без вскрытия. Вернее сказать не пароли, а сетевые адреса, ну да они и выполняют роль паролей.iyurka писал(а):4 месяца назад запустили АСКУЭ на базе УСПД УМ-31 и счетчиков Меркурий 200.02 (CAN), все 162 счетчика до недавнего времени опрашивались на ура, теперь же 4 из них перестали отвечать.Что-бы исключить вероятность проблем в проводах - попробовал каждый счетчик подключить на прямую к адаптеру Меркурий 221, результата ноль.. В чем может быть проблема? Счетчики не вскрыты,то-есть поменять там никто ниче не мог.