Для построения коммерческого учета в пяти рядом рассположенных жилых многоэтажных домах выбрали Ваше оборудование однофазные счетчики Меркурий 200.02 с интерфейсом CAN.
Выполняем передачу данных по интерфейсу CAN на расстояния 100-350 метров в зависимости от удаленности дома от диспетчерской. Расстояние довольно большое и витая пара с интерфейсом проходит по кабельной канализации в траншее. Хотелось бы применить гальваническую развязку линии и приемопередающего оборудования.
1) Подскажите пожалуйста, какие возможно использовать устройства для целей передачи информации (линии 300 метров) по интерфейса CAN с гальванической развязкой? Возможно ли использовать обычный Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, например С2000-ПИ. Есть ли аналогичные устройства Вашей разработки ?
2) Технически реализуемо ли завести все счетчики (в сумме около 600 счетчиков планируется завести на один компьютер ) сразу на компьютер через Меркурий 220 каждую шину CAN на отдельный порт расширителья com порта от Moxa на 8 портов, и применив на компьютере ПО Меркурий-Энерогоучет.
Меркурий 200.02 по интерфейсу CAN на длинные расстояния
Re: Меркурий 200.02 по интерфейсу CAN на длинные расстояния
В нашем производстве, для решения подобных задач, есть только преобразователи Меркурий 220 и 221. Повторителей и разветвителей мы не выпускаем.dan_1608 писал(а): 1) Подскажите пожалуйста, какие возможно использовать устройства для целей передачи информации (линии 300 метров) по интерфейса CAN с гальванической развязкой? Возможно ли использовать обычный Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, например С2000-ПИ. Есть ли аналогичные устройства Вашей разработки ?
Реально не тестировали такую конфигурацию, но с другой стороны, почему бы ей не работать?dan_1608 писал(а): 2) Технически реализуемо ли завести все счетчики (в сумме около 600 счетчиков планируется завести на один компьютер ) сразу на компьютер через Меркурий 220 каждую шину CAN на отдельный порт расширителья com порта от Moxa на 8 портов, и применив на компьютере ПО Меркурий-Энерогоучет.
Re: Меркурий 200.02 по интерфейсу CAN на длинные расстояния
Спасибо за ответ
Нет ли подводных камней, если взять скажем повторитель интерфейса от RS485 и примениь его на линии CAN. Повторитель интерфейса, он же в физическом канале повторяет уровни сигналов, а на сколько я знаю, уровни сигналов, что на RS485 что на CAN схожи.Повторителей и разветвителей мы не выпускаем
Сомнения с тем сможет ли ПЭВМ работать с 18 шт. Com портами через Moxa напрямую без концентратора или контроллера, и удобно ли это в эксплуатацииРеально не тестировали такую конфигурацию, но с другой стороны, почему бы ей не работать?
Re: Меркурий 200.02 по интерфейсу CAN на длинные расстояния
Да, уровни сигналов, что в CAN что в RS-485 одинаковы. А насчет портов, если в Windows сэмулируются все 18, то проблем быть не должно.dan_1608 писал(а): Нет ли подводных камней, если взять скажем повторитель интерфейса от RS485 и примениь его на линии CAN. Повторитель интерфейса, он же в физическом канале повторяет уровни сигналов, а на сколько я знаю, уровни сигналов, что на RS485 что на CAN схожи.
Сомнения с тем сможет ли ПЭВМ работать с 18 шт. Com портами через Moxa напрямую без концентратора или контроллера, и удобно ли это в эксплуатации
Re: Меркурий 200.02 по интерфейсу CAN на длинные расстояния
Может Вам использовать преобразователи Ethernet - RS-485:dan_1608 писал(а):Для построения коммерческого учета в пяти рядом рассположенных жилых многоэтажных домах выбрали Ваше оборудование однофазные счетчики Меркурий 200.02 с интерфейсом CAN.
Выполняем передачу данных по интерфейсу CAN на расстояния 100-350 метров в зависимости от удаленности дома от диспетчерской. Расстояние довольно большое и витая пара с интерфейсом проходит по кабельной канализации в траншее. Хотелось бы применить гальваническую развязку линии и приемопередающего оборудования.
1) Подскажите пожалуйста, какие возможно использовать устройства для целей передачи информации (линии 300 метров) по интерфейса CAN с гальванической развязкой? Возможно ли использовать обычный Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, например С2000-ПИ. Есть ли аналогичные устройства Вашей разработки ?
2) Технически реализуемо ли завести все счетчики (в сумме около 600 счетчиков планируется завести на один компьютер ) сразу на компьютер через Меркурий 220 каждую шину CAN на отдельный порт расширителья com порта от Moxa на 8 портов, и применив на компьютере ПО Меркурий-Энерогоучет.
http://spd.net.ru/Hardware/SOCKET-4.aspx
Их можно объединить в единую сеть при помощи дешевых свитчей, которые продаются в любом компьютерном магазине.
Именно для CAN-интерфейса можно сделать точно такие же преобразователи, но с драйвером под CAN. В остальном их работа ничем отличаться не будет.