Погрешность трехфазного меркурия, подключенного через ТТ

Включены старые модели, снятые с производства:
Меркурий 200.02, 203.1
Ответить
Аватара пользователя
snarkyn
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 фев 2021, 20:02

Погрешность трехфазного меркурия, подключенного через ТТ

Сообщение snarkyn »

Добрый день. Занимаюсь учетом эл. энергии. Подскажите, пожалуйста, как изменится погрешность ПУ Меркурий 230 АМ-03 при неправильной схеме подключения трансформаторов тока (вход на Л2, токовые цепи без именения: И1 на первую, третью, пятую клемму; И2 на вторую, четвертую, шестую) С уважением..
Аватара пользователя
admin
Администратор
Администратор
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 10:44

Re: Погрешность трехфазного меркурия, подключенного через ТТ

Сообщение admin »

Погрешность измениться не должна так как счётчики считают энергию по модулю мощности.