Добрый день!
На подстанции организован учет собственных нужд. Используется трансформатор с характеристиками: линейное напряжение 220 В, фазное 127.
Используется счётчик Меркурий 230-03. Скажите при данном напряжении счетчик считает в классе?
Напряжения сети достаточно для работы встроенного GSM модема и и интерфейса RS-485 или нужно дополнительное питание?
Спасибо!
Подключение счетчика к 3-х фазной сети с линейным напряжением 220 В
Re: Подключение счетчика к 3-х фазной сети с линейным напряжением 220 В
Счётчики Меркурий 230 не предназначены для работы при линейном напряжении 230В, фазном 127В. Счётчик может включиться, но учёт будет с ненормированной погрешностью.