Меркурий Энерго учет и Меркурий 236
- viktorking
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 дек 2013, 11:32
Меркурий Энерго учет и Меркурий 236
Здравствуйте. Есть такая конфигурация Меркурий 236 ART02 PORS, GSM модем IRZ TG21B. на верхнем уровне GSM модем IRZ TG21B, Меркурий Энерго учет, канал CSD. Проблема заключается в следующем, при опросе через универсальный конфигуратор обмен идет без проблем,все данные со счетчика видим, а через Меркурий Энерго учет ничего не видим связь не устанавливается. В настройках ставим прямое соединение, GSM модем. не поймем в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
- viktorking
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 дек 2013, 11:32
Re: Меркурий Энерго учет и Меркурий 236
Вопрос решен. Меркурий Энергоучет не поддерживает эту модель модема, заменили на siemens mc35i все заработало. Тема закрыта.