Интеграция контроллера ТЭКОН-19 в АИИС "Меркурий-Энергоучет"

Ответить
Аватара пользователя
Santiaga13
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 12:16

Интеграция контроллера ТЭКОН-19 в АИИС "Меркурий-Энергоучет"

Сообщение Santiaga13 »

Добрый день.
В газовой котельной установлен контроллер ТЭКОН-19, с него необходимо вывести информацию в существующую систему АИИС "Меркурий-Энергоучет". Из руководства по АИИС "Меркурий-Энергоучет", я примерно понял, как интегрировать контроллер в систему АИИС "Меркурий-Энергоучет":
1) Сбор данных с контроллера ТЭКОН-19 осуществляется с помощью ОРС-сервера "ОРС-ТЭКОН 3.0";
2) С помощью платформы Enlogic настраивается связь с ОРС-сервером "ОРС-ТЭКОН 3.0";
3) После настройки связи и запуска опроса появятся данные с контроллера ТЭКОН-19, на основе которых можно делать визуализацию или передавать данные на верхний уровень.
Есть ли какие-нибудь нюансы, из-за которых этап 2 или 3 выполнить будет невозможно, т.е. данные с контроллера ТЭКОН-19 не будут попадать в базу данных АИИС "Меркурий-Энергоучет"?
Ответить

Вернуться в «Программное обеспечение для счётчиков (кроме PLC)»