Конфигуратор и сообщения об ошибках

Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение Sergey »

Dennis писал(а):
Sergey писал(а):
PSKenergo писал(а):У меня стоит версия 1.7.44 ,снимаю через IRDA ,win 7,при снятии профиля при выставлении параметров на полный месяц (30 дней) при нажатии "прочитать" Ваша программа закрывается приходится снимать с 1 по15 и потом 15 по 30 после чего два отчета надо стыковать,В чём дело? Что такое режим "длииных ответов" ? Как узнать есть он или нет? Также посмотрите по этой ссылке http://yadi.sk/d/xbZT-IUxCRhPW там тоже не всё понятно.
Там есть галочка включающая режим суммирования получасовок, снимите ее.
Здравствуйте!
где такая галочка?
Я пытался снять профиль с 1.12.14 по 1.01.15
при попытке прочитать программа закрывалась, Я практически примёрз к полу на подстанции, пока не получилось снять...
Спасибо!
В предыдущем сообщении речь шла об этих галочках:



Но возможно более продуктивным будет вариант воспользоваться другим Конфигуратором.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение Sergey »

sem0f писал(а):Добрый день,
вопрос по универсальному конфигуратору. Возможно ли в следующих версиях изменить немного логику работы, а именно разделить установление связи с модемом и установление связи со счетчиком, как это сделано у некоторых других производителей. Т.к. сейчас при ошибочном указании связного номера или пароля приходится перезванивать на модем заново, а это все происходит очень медленно. На разрыв соединения уходит 30с., почему так много?
И если у меня счетчиков 10 штук висит на одном модеме, то это 10 раз набирать номер?
Я передам пожелание программисту. В тоже время можно к нему обратиться напрямую. Здесь он по ником j2j2j2 https://forum.incotexcom.ru/memberlist. ... ofile&u=72 появляется. Также он ведет блог : https://incotex-counter.blogspot.ru/
Аватара пользователя
Dennis
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 янв 2015, 12:49

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение Dennis »

во время чтения профиля мощности строка состояния всегда показывает 40%, это только у меня?
Аватара пользователя
cka4
Сообщения: 179
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 12:40
Откуда: Великий Новгород

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение cka4 »

почему на 58 версии на шлюз не дозвонится? какая последняя рабочая версия?
Аватара пользователя
jam228
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 10:26

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение jam228 »

Есть такая проблема.
Через универсальный конфигуратор (зеленый значек), через gsm модем, к счетчикам подцепляется нормально. А через конфигуратор (серый значек) никак. Пишет "инициализация модема", и так и висит на этом. Может есть какие то секретные настройки? Или что-то нужно прописать в строку "инициализация модема"? Модем Телеофис. По другим интерфейсам оба конфигуратора цепляются нормально.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение Sergey »

jam228 писал(а):Есть такая проблема.
Через универсальный конфигуратор (зеленый значек), через gsm модем, к счетчикам подцепляется нормально. А через конфигуратор (серый значек) никак. Пишет "инициализация модема", и так и висит на этом. Может есть какие то секретные настройки? Или что-то нужно прописать в строку "инициализация модема"? Модем Телеофис. По другим интерфейсам оба конфигуратора цепляются нормально.
Сталкивался с такой проблемой (висит сообщение "Инициализация модема"), но это было на старых версиях. Вроде бы сейчас не происходит такого. Какая у Вас версия? Какая строка инициализации. Если возможно выложите скрин шот и настроек порта и настроек GSM
Аватара пользователя
jam228
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 10:26

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение jam228 »

Sergey писал(а):
jam228 писал(а):Есть такая проблема.
Через универсальный конфигуратор (зеленый значек), через gsm модем, к счетчикам подцепляется нормально. А через конфигуратор (серый значек) никак. Пишет "инициализация модема", и так и висит на этом. Может есть какие то секретные настройки? Или что-то нужно прописать в строку "инициализация модема"? Модем Телеофис. По другим интерфейсам оба конфигуратора цепляются нормально.
Сталкивался с такой проблемой (висит сообщение "Инициализация модема"), но это было на старых версиях. Вроде бы сейчас не происходит такого. Какая у Вас версия? Какая строка инициализации. Если возможно выложите скрин шот и настроек порта и настроек GSM
Доберусь до ноута, скину.
Версия ПО, которая доступна для скачивания на сайте Инкотекса, в строке инициализации много что пробовал прописывать, и даже оставлял пустую. А что должно быть там прописано, и какие оптимальные настройки порта (модем Телеофис)?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение Sergey »

jam228 писал(а):в строке инициализации много что пробовал прописывать, и даже оставлял пустую. А что должно быть там прописано, и какие оптимальные настройки порта (модем Телеофис)?
строка инициализации должна содержать запись либо 7,0,1 либо 71,0,1 , в полном формате : AT+CBST=71,0,1
Аватара пользователя
Michail
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 09:26

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение Michail »

Помогите пожалуйста разобраться с закладкой "Управление нагрузкой" универсального конфигуратора Меркурий. А именно: управление счётчиком по мощности. В окне мощности ставить значение разрешённое или уменьшенное в 10 раз? А также: какие галки ставить в окошках "сброс" и прочее?
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Конфигуратор и сообщения об ошибках

Сообщение Sergey »

Michail писал(а):Помогите пожалуйста разобраться с закладкой "Управление нагрузкой" универсального конфигуратора Меркурий. А именно: управление счётчиком по мощности. В окне мощности ставить значение разрешённое или уменьшенное в 10 раз? А также: какие галки ставить в окошках "сброс" и прочее?
Я так понимаю, что речь идет об однофазных счетчиках. Да значение мощности устанавливается в десятках Ватт. Далее устанавливается галочка "Упр. по лимитам" и записывается в счетчик.
Ответить