error clearing buffers (5)

Ответить
Аватара пользователя
EvgGop
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2021, 15:28

error clearing buffers (5)

Сообщение EvgGop »

Доброго дня.

При настройке используем программу Конфигуратор трёхфазных счётчиков Меркурий 3.0.81. На 3-5 счётчике получаем ошибку "error clearing buffers (5), Отказано в доступе". Помогает только перезагрузка компьютера. Что можно предпринять для устранения этого?


Имя узла: DESKTOP-IPCV412
Название ОС: Майкрософт Windows 10 Pro
Версия ОС: 10.0.10586 Н/Д построение 10586
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Построение ОС: Multiprocessor Free
Зарегистрированный владелец: Оператор

Дата установки: 28.11.2019, 17:36:56
Время загрузки системы: 16.03.2021, 15:10:07
Изготовитель системы: To Be Filled By O.E.M.
Модель системы: To Be Filled By O.E.M.
Тип системы: x64-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9 GenuineIntel ~2900 МГц
Версия BIOS: American Megatrends Inc. P7.50, 29.05.2018
Вложения
изображение_viber_2021-03-16_16-39-26.jpg

Теги:
Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: error clearing buffers (5)

Сообщение yuoras »

Запустить от имени Администратора
Аватара пользователя
EvgGop
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 мар 2021, 15:28

Re: error clearing buffers (5)

Сообщение EvgGop »

Доброго дня.

Так и запускаю, через правый клик или создав ярлык с соответствующими параметрами. Так же пробовал поменять права на папку с вложениями на полный доступ для "все".

Ошибка "плавающая", может несколько счётчиков пройти (2-10), после этого - ошибка, и при повторном запуске программы то же самое.

Помогает только перезагрузка компьютера. Как будто подвисает COM-порт или функция какая-нибудь. Перезапуск преобразователя интерфейсов и Смена счётчика не помогает, как и установка одного из предыдущих, уже прошедших процедуру.

Так же пробовал переустанавливать программу на предыдущую версию, и на наиболее актуальную. Подумал бы что дело в ОС, но системные блоки "из коробки".

Может есть какие то диагностические средства? *например показывающие какие программы-библиотеки используют (подвешивают) COM порт
Последний раз редактировалось EvgGop 25 мар 2021, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Ответить