На объекте хочу организовать ДСД.
Есть 10 счетчиков Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, планирую GPS терминал TELEOFIS WRX708-R4 через GPRS в качестве клиента.
Предварительно у счетчиков поставить разные сетевые адреса!?
Подключение по интерфейсу RS485 выполнять параллельно?
Если длина кабеля превышает 10 м, то необходимо поставить в конце сопротивление на 150 Ом?
Подключение нескольких счетчиков по RS485
Re: Подключение нескольких счетчиков по RS485
1. Да, параллельно, сохраняя топологию "шина".
2. Согласующее сопротивление рекомендуется.
2. Согласующее сопротивление рекомендуется.