Особенность работы УСПД Меркурий-250
Особенность работы УСПД Меркурий-250
Столкнулся с проблемой на двух УСПД М-250 на двух домах. Версия GR.4R с 4-мя RS-485. Используются все 4 канала, к одному из них подключен шлейф который вешает связь со всеми остальными: когда он подключен, ни один канал и счетчик не опрашивается (а когда меняем полярность А-В, то перестаёт опрашиваться только тот канал на котором сидит этот шлейф).
Понятно что проблема в проводке или подключении, НО странность вот в чем: когда опрашиваем этот же шлейф через преобразователь М-221 то всё прекрасно читается и Конфигуратором и Мобильным АРМ (АИИСКУЭ Лайт) Счетчики используются М200.2. На каналах подключено около 80 счетчиков, на другом около 50.
Разработчики, можете прояснить?
Понятно что проблема в проводке или подключении, НО странность вот в чем: когда опрашиваем этот же шлейф через преобразователь М-221 то всё прекрасно читается и Конфигуратором и Мобильным АРМ (АИИСКУЭ Лайт) Счетчики используются М200.2. На каналах подключено около 80 счетчиков, на другом около 50.
Разработчики, можете прояснить?
Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250
Отвечу сам, для тех кто столкнулся с такой же проблемой. Однозначно ищите неисправный в счетчик. Так же бывает когда минус питания случайно перемыкается с минусом интерфейса. Исключаете проблемное место - всё заработает.Shogun писал(а): ↑07 ноя 2016, 23:39 Столкнулся с проблемой на двух УСПД М-250 на двух домах. Версия GR.4R с 4-мя RS-485. Используются все 4 канала, к одному из них подключен шлейф который вешает связь со всеми остальными: когда он подключен, ни один канал и счетчик не опрашивается (а когда меняем полярность А-В, то перестаёт опрашиваться только тот канал на котором сидит этот шлейф).
Понятно что проблема в проводке или подключении, НО странность вот в чем: когда опрашиваем этот же шлейф через преобразователь М-221 то всё прекрасно читается и Конфигуратором и Мобильным АРМ (АИИСКУЭ Лайт) Счетчики используются М200.2. На каналах подключено около 80 счетчиков, на другом около 50.
Разработчики, можете прояснить?
А вот почему лайтом читается, а успд-250 нет - до сих пор загадка.
- Евгений111
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2019, 09:35
Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250
С добрым. В городе установлены УСПД М-250 GRL.22. Возникла проблемма опроса счетчиков по сети PLS. Возможно ли изменение протокола опроса для опроса хотя бы не полных данных. Данные по расходу или показания на конец месяца требуются для начислений. Остальные данные кроме журнала событий, требуются в остаточном принципе. И вопрос к разработчикам счетчиков... Возможно ли произвести счетчик с передачей данных по радиоканалу, и с PLS модемом. модем требуется для того чтобы определить с какого центра питания запитан абонент. Основной массив данных через радиоканал.
Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250
Никакие изменения в логике работы системы PLC-I в настоящий момент невозможны.
- Евгений111
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2019, 09:35
Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250
там PLS - II
- Евгений111
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2019, 09:35
Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250
С добрым ещё раз. Система PLS-2 а не PLS-1. И вопрос возможна ли работа с другим оборудованием? например счетчики Эльстер
Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250
Работы по развитию систем PLC-I и PLC-II прекращены. УСПД Меркурий 250 поддерживает другие счётчики кроме Меркурий через порты RS485.
Через интерфейс PLC поддержка иных счётчиков невохможна.
Через интерфейс PLC поддержка иных счётчиков невохможна.