Особенность работы УСПД Меркурий-250

Ответить
Аватара пользователя
Shogun
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 12:40

Особенность работы УСПД Меркурий-250

Сообщение Shogun » 07 ноя 2016, 23:39

Столкнулся с проблемой на двух УСПД М-250 на двух домах. Версия GR.4R с 4-мя RS-485. Используются все 4 канала, к одному из них подключен шлейф который вешает связь со всеми остальными: когда он подключен, ни один канал и счетчик не опрашивается (а когда меняем полярность А-В, то перестаёт опрашиваться только тот канал на котором сидит этот шлейф).
Понятно что проблема в проводке или подключении, НО странность вот в чем: когда опрашиваем этот же шлейф через преобразователь М-221 то всё прекрасно читается и Конфигуратором и Мобильным АРМ (АИИСКУЭ Лайт) Счетчики используются М200.2. На каналах подключено около 80 счетчиков, на другом около 50.

Разработчики, можете прояснить?

Аватара пользователя
Shogun
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 12:40

Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250

Сообщение Shogun » 17 мар 2019, 22:10

Shogun писал(а):
07 ноя 2016, 23:39
Столкнулся с проблемой на двух УСПД М-250 на двух домах. Версия GR.4R с 4-мя RS-485. Используются все 4 канала, к одному из них подключен шлейф который вешает связь со всеми остальными: когда он подключен, ни один канал и счетчик не опрашивается (а когда меняем полярность А-В, то перестаёт опрашиваться только тот канал на котором сидит этот шлейф).
Понятно что проблема в проводке или подключении, НО странность вот в чем: когда опрашиваем этот же шлейф через преобразователь М-221 то всё прекрасно читается и Конфигуратором и Мобильным АРМ (АИИСКУЭ Лайт) Счетчики используются М200.2. На каналах подключено около 80 счетчиков, на другом около 50.

Разработчики, можете прояснить?
Отвечу сам, для тех кто столкнулся с такой же проблемой. Однозначно ищите неисправный в счетчик. Так же бывает когда минус питания случайно перемыкается с минусом интерфейса. Исключаете проблемное место - всё заработает.
А вот почему лайтом читается, а успд-250 нет - до сих пор загадка.