Особенность работы УСПД Меркурий-250

Ответить
Аватара пользователя
Shogun
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 12:40

Особенность работы УСПД Меркурий-250

Сообщение Shogun » 07 ноя 2016, 23:39

Столкнулся с проблемой на двух УСПД М-250 на двух домах. Версия GR.4R с 4-мя RS-485. Используются все 4 канала, к одному из них подключен шлейф который вешает связь со всеми остальными: когда он подключен, ни один канал и счетчик не опрашивается (а когда меняем полярность А-В, то перестаёт опрашиваться только тот канал на котором сидит этот шлейф).
Понятно что проблема в проводке или подключении, НО странность вот в чем: когда опрашиваем этот же шлейф через преобразователь М-221 то всё прекрасно читается и Конфигуратором и Мобильным АРМ (АИИСКУЭ Лайт) Счетчики используются М200.2. На каналах подключено около 80 счетчиков, на другом около 50.

Разработчики, можете прояснить?

Аватара пользователя
Shogun
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 12:40

Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250

Сообщение Shogun » 17 мар 2019, 22:10

Shogun писал(а):
07 ноя 2016, 23:39
Столкнулся с проблемой на двух УСПД М-250 на двух домах. Версия GR.4R с 4-мя RS-485. Используются все 4 канала, к одному из них подключен шлейф который вешает связь со всеми остальными: когда он подключен, ни один канал и счетчик не опрашивается (а когда меняем полярность А-В, то перестаёт опрашиваться только тот канал на котором сидит этот шлейф).
Понятно что проблема в проводке или подключении, НО странность вот в чем: когда опрашиваем этот же шлейф через преобразователь М-221 то всё прекрасно читается и Конфигуратором и Мобильным АРМ (АИИСКУЭ Лайт) Счетчики используются М200.2. На каналах подключено около 80 счетчиков, на другом около 50.

Разработчики, можете прояснить?
Отвечу сам, для тех кто столкнулся с такой же проблемой. Однозначно ищите неисправный в счетчик. Так же бывает когда минус питания случайно перемыкается с минусом интерфейса. Исключаете проблемное место - всё заработает.
А вот почему лайтом читается, а успд-250 нет - до сих пор загадка.

Аватара пользователя
Евгений111
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 09:35

Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250

Сообщение Евгений111 » Вчера, 11:06

С добрым. В городе установлены УСПД М-250 GRL.22. Возникла проблемма опроса счетчиков по сети PLS. Возможно ли изменение протокола опроса для опроса хотя бы не полных данных. Данные по расходу или показания на конец месяца требуются для начислений. Остальные данные кроме журнала событий, требуются в остаточном принципе. И вопрос к разработчикам счетчиков... Возможно ли произвести счетчик с передачей данных по радиоканалу, и с PLS модемом. модем требуется для того чтобы определить с какого центра питания запитан абонент. Основной массив данных через радиоканал.

Аватара пользователя
admin
Администратор
Администратор
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 23 янв 2013, 10:44

Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250

Сообщение admin » Вчера, 12:30

Никакие изменения в логике работы системы PLC-I в настоящий момент невозможны.


Аватара пользователя
Евгений111
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 09:35

Re: Особенность работы УСПД Меркурий-250

Сообщение Евгений111 » Сегодня, 10:56

С добрым ещё раз. Система PLS-2 а не PLS-1. И вопрос возможна ли работа с другим оборудованием? например счетчики Эльстер