По опросу 225.11

Ответить
Аватара пользователя
as444938
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 00:02

По опросу 225.11

Сообщение as444938 » 04 мар 2016, 06:41

Можно ли опрашивать все 225 с трех фаз ( а если соеденить по RS485 и с секции второго трансформатора ) с помощью шнура преобразования USB-RS485 на ноутбук BQuark-ом ?

Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: По опросу 225.11

Сообщение yuoras » 04 мар 2016, 20:53

Да, можно.
Если три и даже шесть (если устанавливать два комплекта 225).
Соединяете перемычками между каждым , причём к компьютеру можно подключиться даже через USB, не используя никаких преобразователей интерфейсов

Аватара пользователя
as444938
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 00:02

Re: По опросу 225.11

Сообщение as444938 » 12 май 2016, 04:56

Подскажите распайку соединения rs485 на USB для 225/11.
А вы реально сами пробовали так соединять?.

Чтобы не заморачиваться с динамическим IP я сделал так .Купил б/у нетбук(2труб). Через USB концентратор присоединил каждый 225.
Через usb билайн модем захожу на удаленный рабочий стол через прогу AMMYY Admin(абсолютно елементарная) .
И поочередно через Вмонитор присоединяюсь к порту каждого 225 каждой фазы обоих трансов и снимаю показания.
Если бы подскажите распайку rs485 - USB думаю соединить все 225 и снимать показания через ВQwark сразу со всех.
Повторюсь чтобы не заморачиваться с динамическим IP.

Аватара пользователя
yuoras
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 19:52

Re: По опросу 225.11

Сообщение yuoras » 12 май 2016, 09:03

В комплекте с концентраторами шли перемычки , их втыкаете в разьемы ,дальше на любом втыкаете USB.
Перемычки -это просто провода.
Вот ссылка http://www.incotexcom.ru/m225.htm
Соединяете 3 ногу с 3-й ногой второго концентратора, 4 ногу с 4-й ногой второго концентратора.

На картинке всё прекрасно видно

Ответить