Меркурий 225.1

Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Re: Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

Только начал склоняться в сторону PLCII, и сразу начал задумываться вдвойне.
Счётчики стоят в 2-а раза дороже. ;-(
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

Можете поэкспериментировать с PLC I установив комплект концентраторов(3 шт) и счетчик с модемом PLC I у места установки концентраторов для проверки работы схемы, затем на максимальном удалении от концентраторов. Если на максимальном удалении будет связь, то скорей всего вас устроит PLC I, если связи не будет, то нужно приближаться к концентраторам и найти дальность связи конкретно в ваших сетях и сделать выводы нужна ли вам данная система. Концентраторы для PLC I и PLC II используются одни и те же, просто заливается нужная прошивка.
Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Re: Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

PopovOST писал(а): 02 мар 2020, 15:56 Можете поэкспериментировать с PLC I установив комплект концентраторов(3 шт) и счетчик с модемом PLC I у места установки концентраторов для проверки работы схемы
Именно так и планирую сделать, тольк упёрся , на данный мосент, в отсутствии PLCI счётчика для проверки.
PopovOST писал(а): 02 мар 2020, 15:56 атем на максимальном удалении от концентраторов.
И это было в задумке для установки репитеров.

Остаётся вопрос про объединению двух ТП в одну PLC сеть.
Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Re: Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

PopovOST писал(а): 26 фев 2020, 16:20 номер счетчика и есть его адрес для опроса.
Подскажите пожалуйста модели счётчиков.
Читал документацию на 234artm, там написано, что номер - это последние 3-и цифры.
Начал искать однофазные, так часть счётчиков снята с производства, но на оффсайте ничего не обновлено и информация по PLCII счётчикам нужно выискивать вручную.
Так и не понял разницы Меркурий 203.2Т LBO и Меркурий 201.8TLO.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

Три последние цифры (или две если три последние цифры выше 240) номер в сети RS-485, если будете работать с PLC II то там полный номер счетчика и есть его адрес. Меркурий 203.2Т LBO это первая модель для PLC II, а Меркурий 201.8TLO новая модель, оба счетчика работают в PLC II, возможно отличие в цене. Трехaзный Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PBR.L2 без внутреннего реле и Mеркурий 234 ARTM(2)-02 (D)PОBR.L2 с реле.
Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Re: Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

PopovOST писал(а): 13 мар 2020, 12:10 Три последние цифры (или две если три последние цифры выше 240) номер в сети RS-485
Для CAN и RS я знаю.
Меня смутило в описании "сетевой адрес"
Сетевой адрес «по умолчанию» для счетчиков без индекса D в коде соответствует трем
последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 239,
то адрес соответствует двум последним цифрам. Сетевой адрес 0 заменяется на 1
Сетевой адрес «по умолчанию» для счетчиков с индексом D в коде соответствует трем
последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 124,
то адрес соответствует двум последним цифрам. В случае, если сетевой адрес меньше 10,
то к нему прибавляется 10 до тех пор, пока адрес не станет больше 17
PopovOST писал(а): 13 мар 2020, 12:10 а Меркурий 201.8TLO новая модель
Спасибо.
Вот тут: https://www.incotexcom.ru/technologies/tehnologii-plc про этот счётчик тишина и что Меркурий 203.2Т LBO снят с производства.
PopovOST писал(а): 13 мар 2020, 12:10 234 ARTM(2)-02
Как Вы считаете лучше брать модификацию 02 против 01?
Вы говорили что все счётчики PLCII являются ретрансляторами, но в доках к Меркурий 201.8TLO написано:
5.4.1 Счётчик в составе системы всегда является ведомым, т.е. не может передавать информацию в канал без запроса ведущего, в качестве которого выступает управляющий компьютер или другое устройство, совместимое по системе команд
И вообще где про это можно прочитать, не нашел информацию.

Я правильно понимаю, что если счётчик плохо читается, то его нужно перенести по иерархии под тот счётчик, на этой klbybb? который стабильно считывается?
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

-Меркурий 203.2Т LBO не снят с производства, мы его используем. Меркурий 201.8TLO видимо не добавили на сайте. Оба счетчика производятся.
-Если в цене нет разницы то конечно лучше 02, иногда попадаются потребители с большим потреблением и 60А недостаточно, если счетчик с реле, то при превышении тока 63А 01 счетчики отключают нагрузку для защиты счетчика от перегрузки.
-Все счетчики могут быть ретрансляторами. Ведущим будет концентратор и все что выше концентратора. Счетчики все ведомые, но без запроса с концентратора ничего не передают, то что они ведомые никак не влияет на способность ретранслировать.
-Почитать можно инструкцию к программе NetMonitor
-Да. Как они физически расположены друг за другом, так и нужно их подключать в дереве опроса.
Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Re: Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

Благодарю за подробный и развернутый ответ.
Беру тайм-аут на покупку оборудования для тестирования.
Ответить

Вернуться в «Коммуникационное оборудование (Меркурий 228 и др.)»