Меркурий 225.1

Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

Здравствуйте.
Есть желание настройки АСКУЭ для 170 счётчиков. Возникли вопросы.
1. как можно запрограммировать сетевой номер счётчика без Меркурий-223?
2. Собираю макет на "коленке" и мне дали 3и концентратор 225.1 с прошивкой uC v. 2.5SLAVE .1600 от 22.11.2011, где я могу взять(или как сохранить текущую) прошивку, чтоб, после тестов, вернуть в исходном состоянии?
3. Где прочитать про правильную настройку режимов MAIN, MASTER-SR, SLAVE-SRT, SLAVE-SR?
4. По длине линий планирую проверять "в поле" т.е. на местности, есть возможность объединить сбор данных с двух разных трансформаторов?

Благодарен за ответы.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

1. Без меркурий 223 программируются PLC адреса на новых счетчиках через Универсальный конфигуратор. Данная функция поддерживается 3ф счетчиками с 2013 года выпуска, но не на всех(какие то программируются какие то нет), примерно с 2017г все 3ф счетчики с PLC модемом поддерживают эту функцию.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

2. Прошивки есть на блоге http://incotex-support.blogspot.com/2019/08/234.html
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

3. В инструкции к по BMonitor
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

4. Если речь о 2-х трансформаторной подстанции, то необходимо ставить фильтр связи, который представляет собой подключеные между одноименными фазами конденсаторы. Позволяет использовать один комплект концентраторов на 2 трансформатора.
Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Re: Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

PopovOST,
1. Счётчик планируются новые 230 и 200. 230 можно, а 200 только через 223? Жаль, что нельзя через 225 это сделать.
2. Именно этой прошивки(uC v. 2.5SLAVE .1600 от 22.11.2011) я не нашел. Мне она нужна, чтоб потом вернуть концентраторы у кого брал с родной прошивкой.
3. Спасибо, сразу не увидел.
4. Я могу поставить 2-а ретранслятора и соединить их проводом(RS485) или нужно искать фильтр связи?

Может у кого есть схема 223 устройства?
Аватара пользователя
Alexsandr
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 21:03

Re: Меркурий 225.1

Сообщение Alexsandr »

Может кто знает нормальный форум по данной тематике?
Тут премодерация убивает всё общение, получается, что тут ни модераторов ни людей из поддержки НЕТ.
Обидно.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

1. Производитель говорит что М200 тоже должен программироваться через универсальный конфигуратор, даже кто то из пользователей писал что смог это сделать, но лично я сколько не пытался не смог, хотя с трехфазными все без проблем. Через М225 это не делается.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

2. Попробуйте на почту техподдержки написать mail@incotexcom.ru . Там они быстрее отвечают.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 225.1

Сообщение PopovOST »

4. Не совсем понял схему питания ваших счетчиков и для чего ретрансляция. У вас 2 трансформатора на одной подстанции или две разные однотрансформаторные подстанции?
Ответить

Вернуться в «Коммуникационное оборудование (Меркурий 228 и др.)»