Меркурий 228 конфигурационные смс
Re: Меркурий 228 конфигурационные смс
Если в утилите Мобильный АРМ вы видите только 4-е знака, значит счётчики запрограммированы на передачу 4-х знаков. Надо перепрограммировать счётчики, а не ПО. Например, можно использовать специализированные прошивки с нашего сайта http://www.incotexcom.ru/support/soft#tab2
- viktorking
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 10 дек 2013, 11:32
Re: Меркурий 228 конфигурационные смс
вы имели ввиду перепрошивку концентраторов а не счетчиков?
- barmalei8888
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 10 авг 2018, 15:59
Re: Меркурий 228 конфигурационные смс
Добрый день!
Последний раз редактировалось barmalei8888 29 ноя 2019, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Меркурий 228 конфигурационные смс
Для получения показаний в виде полного среза 6+2 надо залить в концентраторы спецпрошивку. Прошивки можно скачать по ссылке https://www.incotexcom.ru/files/em/soft ... re-3_4.zip. Внутри архива есть пояснение. ПО Меркурий-Энергоучёт и Мобильный АРМ данные в таком формате понимают.
Re: Меркурий 228 конфигурационные смс
Добрый день. Необходимо опросить полные показания со счетчиков меркурий 200.04. Значность у счетчиков 6,2. До сих пор снимали только 4 знака Bquarkом. При передаче сетей в энергосбыт выяснилось, что подавать надо все цифры до запятой, у некоторых набежало уже больше 9999, поэтому нужны полные показания. Как это сделать? Лазить на 124 столба каждый месяц, чтобы снять цифры визуально прошу не предлагать.
Re: Меркурий 228 конфигурационные смс
Постом выше было сказано как получать показания в формате 6+2. Но этот метод будет работать для счётчиков не старее 2008 года выпуска.