Меркурий 220

Ответить
Аватара пользователя
SinilinKL
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:38
Откуда: Великий Новгород

Меркурий 220

Сообщение SinilinKL »

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить два преобразователя интерфейса "Меркурий 220" параллельно к одному GPRS адаптеру TELEOFIS WRX700-R4.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 220

Сообщение Sergey »

SinilinKL писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли подключить два преобразователя интерфейса "Меркурий 220" параллельно к одному GPRS адаптеру TELEOFIS WRX700-R4.
Ну во-первых тут вопрос про разъем сразу встает. Разъем то у модема один. Во-вторых вопрос - зачем ? ведь к преобразователю можно подключать более одного счетчика.
Аватара пользователя
SinilinKL
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:38
Откуда: Великий Новгород

Re: Меркурий 220

Сообщение SinilinKL »

У модема разъем один, в доме около 200 счетчиков Меркурий 200.02, нужно снимать показания дистанционно.
Аватара пользователя
Sergey
Администратор
Администратор
Сообщения: 1007
Зарегистрирован: 22 янв 2013, 14:01

Re: Меркурий 220

Сообщение Sergey »

SinilinKL писал(а):У модема разъем один, в доме около 200 счетчиков Меркурий 200.02, нужно снимать показания дистанционно.
Лучше всего конечно взять модем с интерфейсом RS-485 и подключить к нему все 200 счетчиков. Нагрузочной способности драйвера должно хватить. Подошел бы например Меркурий 228. Ну а если использовать схему с Меркурий 220, то подключить два к одному порту не получится, хотя бы даже потому, что данный интерфейс предназначен для связи только двух устройств.
Аватара пользователя
SinilinKL
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:38
Откуда: Великий Новгород

Re: Меркурий 220

Сообщение SinilinKL »

Пытался использовать TELEOFIS WRX708-R4 с 485, выдает что пришло 6 бай вместо 11 байт, увеличивал тайм-аут не помогает.
Аватара пользователя
SinilinKL
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 09:38
Откуда: Великий Новгород

Re: Меркурий 220

Сообщение SinilinKL »

Программ опроса Лерс-учет.
В инструкции по Меркурий 220 написано:
Максимальное количество подключаемых счётчиков при условии, что питание интерфейсов счётчиков осуществляется от внешнего блока питания 127 шт.