NetMonitor не видит второй концентратор М-225.21

Ответить
Аватара пользователя
ElectricOleg
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21

NetMonitor не видит второй концентратор М-225.21

Сообщение ElectricOleg »

Помогите определить проблему. Соединяю два концентратора М-225.21 по гнездам RS-485 и вношу в окошки "Концентраторы" их адреса 30B3 и 3FF3. тот концентратор, который соединен по USB с компьютером, виден в NetMonitor (коричневый), а второй не виден (серый). Если USB подключить во второй концентратор, то они меняются местами. Кнопкой "Ввод" вводится только один адрес, того, к которому подключен USB. Картинка ЗДЕСЬ. Галочка ABC (работать по трем фазам последовательно) ничего не дает. По отдельности каждый концентратор прекрасно работает со своим "деревом" счетчиков. Может быть нужен какой-то "хитрый" кабель? Штатной короткой перемычки у меня нет, поэтому я изготовил простой 4P6С. Что посоветуете?

Теги:
Аватара пользователя
sb_zkes
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 фев 2019, 08:52

Re: NetMonitor не видит второй концентратор М-225.21

Сообщение sb_zkes »

Для опроса сразу двух концентраторов нужно подключаться к ним через преобразователь USB--> RS-485. Через шнурок только по одному!
Ответить

Вернуться в «Сети PLC-II. Оборудование, программы и вопросы эксплуатации»