Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой.
Стоят счетчики 203.2T
Есть желание управлять реле нагрузки через Netmonitor.
Захожу в программу, даю команду 71АА, ответ:
Ответ 1 байт: (C0) - 71
Неизвестная команда
Ответ получен: 18:50:08 11.06.13
Реле срабатывает.
Однако я заметил, что счетчики с прошивкой v.0.12 команду не принимают,возвращают:
Ответ 0 байт: (C0) -
Неизвестная команда
Ответ получен: 18:53:59 11.06.13
Вопрос- Дело может быть в прошивке, если да, как можно обновить прошивку в счетчиках ?
Управление реле нагрузки через Netmonitor
Re: Управление реле нагрузки через Netmonitor
А другие команды выполняются, получить данные по энергии, установить время и т.д.?
Вообще выполнение команды 71 не должно зависеть от прошивки абонентского модема. Эта команда передается непосредственно счетчику и имеет формат в соответствии с ого протоколом.
Вообще выполнение команды 71 не должно зависеть от прошивки абонентского модема. Эта команда передается непосредственно счетчику и имеет формат в соответствии с ого протоколом.
Re: Управление реле нагрузки через Netmonitor
Сергей, сейчас попробовал - работает.
71AA -ВЫКЛ
71EE- ВКЛ
715A - ЭМУЛЯЦИЯ НАЖАТИЯ КНОПКИ
71AA -ВЫКЛ
71EE- ВКЛ
715A - ЭМУЛЯЦИЯ НАЖАТИЯ КНОПКИ
Re: Управление реле нагрузки через Netmonitor
Дрбрый день!
Подскажите новичку по ПиЭлСи где можно найти перечень команд, типа 71АА и т.п.
Подскажите новичку по ПиЭлСи где можно найти перечень команд, типа 71АА и т.п.
Re: Управление реле нагрузки через Netmonitor
Эти команды из описания системы команд конкретной модели счетчика. Можно запросить это описание в отделе тех поддержки.11235 писал(а):Дрбрый день!