Меркурий 203.2T LBO нет опроса по PLC-II

Сообщение sb_zkes »

Доброго времени суток!
В нашей сетевой организации установлены на потребителей приборы учета Меркурий 203.2T LBO. Опрос по PLC-II.
Используем 2 вида оборудования для опроса:
1) Шлюз Меркурий 228 и 3 концентратора Меркурий 221.21
2) Меркурий 250.12 GRL.
Часто стал пропадать опрос Меркурий 203.2T LBO - счетчик ведет учет и индикацию, но в списке устройств PLC (в ПО NetMonitor) видно только адрес концентратора (например, FFFF3245).
Начали бороться с этим явлением путем установки "Множителя системного таймаута" через Универсальный конфигуратор, отличного от 0 (заводской) на 4 (дошли уже до 10).
Но по прежнему счетчики продолжают "отваливаться". Даже новые приборы 2018 года выпуска с такой проблемой.

Может кто сталкивался с такой проблемой? Какие посоветуете пути решения?

Теги:
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 203.2T LBO нет опроса по PLC-II

Сообщение PopovOST »

У нас в сетевой так же для опроса по PLC II используются шлюз Меркурий 228 и 3 концентратора Меркурий 221.21. По моему "множитель системного таймаута" никак не влияет на опрос по PLC II. Все проблемы по отсутствию опроса счетчиков бывают из-за удаленности счетчиков или неисправности модема. Возможна неисправность или неправильная настройка концентраторов, но если вы не первый день используете систему, то думаю должны знать об этом. Удаленность счетчиков более 200-300м и опроса может не быть в зависимости от качества линий. В этом случае помогает установка промежуточного счетчика, который будет головным в неопрашиваемой ветке. Если счетчики близко расположены от места установки концентраторов, то вероятнее всего неисправен модем счетчика. В этом случае снимается счетчик и проверяется подключением к сети в непосредственной близости к концентратору, если через 3-5 мин счетчик не появился в концентраторе, значит модем неисправен.
Мы обычно прорисовываем дерево опроса в концентраторе по физическому расположению счетчиков в сети. Дерево в концентраторе закрепляем, чтобы счетчики не отваливались и не искали других путей опроса. В общем то все проблемы возникающие с пропаданием опроса счетчиков решаемы.
Аватара пользователя
Dmitriy
Сотрудник Инкотекс
Сотрудник Инкотекс
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 10:22

Re: Меркурий 203.2T LBO нет опроса по PLC-II

Сообщение Dmitriy »

Всё верно. Ещё рекомендуем прослушать линии 230В на предмет наличия помех. Для этого в ПО NetMonitor есть инструмент "Осциллограф".
2018-12-24_105808.png
Примерно с данного уровня помехи начинают отрицательно влиять на передачу данных. Чем выше уровень помехи, тем больше ухудшение связи.
Примерно с данного уровня помехи начинают отрицательно влиять на передачу данных. Чем выше уровень помехи, тем больше ухудшение связи.
Аватара пользователя
PopovOST
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 16:44

Re: Меркурий 203.2T LBO нет опроса по PLC-II

Сообщение PopovOST »

Уважаемая техподдержка! Есть какая нибудь инструкция по работе с цифровым осцилографом? Интересно его применение для поиска помех В PLC I и PLC II.
Аватара пользователя
gesha1914
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 июл 2020, 09:36

Re: Меркурий 203.2T LBO нет опроса по PLC-II

Сообщение gesha1914 »

Добрый день.
Подобная проблема возникла и у нас. Счетчики работают, собирают информацию, но в отчетах Энергоанализа показания не фиксировались. проблема как мне кажется решилась изменением настроек в Настройках АСКУЭ, вкладка "Настройки сбора данных": Алгоритм опроса, Период опроса объектов, мин, при удачном опросе объекта 240
при неудачном опросе объекта 10
Ограничение длительности опроса объекта. мин 59
Макс. число одновременно опрашиваемых объектов 1
После этого данные по всем счетчикам появились в отчетах.
Попробуйте, может поможет.
Аватара пользователя
sb_zkes
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 фев 2019, 08:52

Re: Меркурий 203.2T LBO нет опроса по PLC-II

Сообщение sb_zkes »

Проблема оказалась в том, что УСПД Меркурий 250.12 GRL отправляет по PLC каналу команду на изменение скорости порта счетчика. И в результате счетчик теряет связь с PLC модулем. В итоге прибор учета не опрашивается. Похоже баг прошивки УСПД (версия enlogic-M250-171115)!