Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий 233
- stepanovpv
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 окт 2014, 10:45
Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий 233
Есть ли отличия в протоколе счетчика Меркурий 234 от Меркурий 233 при опросе по PLC-II?
Возможно ли заменить 233 на 234, не внося изменений в программное обеспечение верхнего уровня?
Опрос через концентратор Меркурий 225.21 и шлюз Меркурий 228.
Возможно ли заменить 233 на 234, не внося изменений в программное обеспечение верхнего уровня?
Опрос через концентратор Меркурий 225.21 и шлюз Меркурий 228.
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
а он у вас точно с модулем plc2 ? тогда без проблем. имхо.
Меркурий 234 ART M2-0x P, Q, O, B, L1, L2, R, G
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
234 - серия счётчика
A - учёт активной энергии
R - учёт реактивной энергии
T - наличие внутреннего тарификатора (наличие двух электронных пломб)
М - наличие сменных модулей
2 - на два направления учёта
0X – модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.
0X
Номин. напряжение, В
Номин(базовый) ток, А
Максимальный ток, А
Класс точности при измерении
активной энергии реактивной энергии
00
3*57,7/100
5
10
0,2S; 0,5S
0,5; 1,0
01
3*230/400
5
60
1,0
2,0
02
3*230/400
5
100
1,0
2,0
03
3*230/400
5
10
0,2S; 0,5S
0,5; 1,0
P - профиль мощности, расширенный журнал событий, внутреннее питание интерфейса и внешнее резервное питание, журнал отклонений напряжения и частоты
Q - многофункциональный модуль контроля качества показателей электроэнергии
О - внутреннее реле отключения\подключения нагрузки
B - подсветка ЖКИ
Индексы определяющие вид дополнительных интерфейсов (встроенных или в виде внешнего модуля). Оптопорт и RS-485 имеющиеся у каждой модификации счётчика обозначений не имеют.
R - RS485
G - GSM/GPRS
L1 - модем PLC-I
L2 - модем PLC-II
Меркурий 234 ART M2-0x P, Q, O, B, L1, L2, R, G
МЕРКУРИЙ – торговая марка счётчика
234 - серия счётчика
A - учёт активной энергии
R - учёт реактивной энергии
T - наличие внутреннего тарификатора (наличие двух электронных пломб)
М - наличие сменных модулей
2 - на два направления учёта
0X – модификации, подразделяемые по току, напряжению и классу точности.
0X
Номин. напряжение, В
Номин(базовый) ток, А
Максимальный ток, А
Класс точности при измерении
активной энергии реактивной энергии
00
3*57,7/100
5
10
0,2S; 0,5S
0,5; 1,0
01
3*230/400
5
60
1,0
2,0
02
3*230/400
5
100
1,0
2,0
03
3*230/400
5
10
0,2S; 0,5S
0,5; 1,0
P - профиль мощности, расширенный журнал событий, внутреннее питание интерфейса и внешнее резервное питание, журнал отклонений напряжения и частоты
Q - многофункциональный модуль контроля качества показателей электроэнергии
О - внутреннее реле отключения\подключения нагрузки
B - подсветка ЖКИ
Индексы определяющие вид дополнительных интерфейсов (встроенных или в виде внешнего модуля). Оптопорт и RS-485 имеющиеся у каждой модификации счётчика обозначений не имеют.
R - RS485
G - GSM/GPRS
L1 - модем PLC-I
L2 - модем PLC-II
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
У 233 и 234 одинаковый протокол. В этом плане они полностью взаимозаменяемы.stepanovpv писал(а):Есть ли отличия в протоколе счетчика Меркурий 234 от Меркурий 233 при опросе по PLC-II?
Возможно ли заменить 233 на 234, не внося изменений в программное обеспечение верхнего уровня?
Опрос через концентратор Меркурий 225.21 и шлюз Меркурий 228.
- stepanovpv
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 окт 2014, 10:45
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
Спасибо большое за ответ!
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
Возникли проблемы с опросом счетчиков Меркурий 234 ARTM-01 в системе PLC II, показания с этих счетчиков искажаются, уменьшаясь в 2 раза. Ранее опрашивались счетчики Меркурий 203.2Т через концентратор и шлюз, с этих счетчиков показания не искажаются.
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
А какое программное обеспечение используется?PopovOST писал(а):Возникли проблемы с опросом счетчиков Меркурий 234 ARTM-01 в системе PLC II, показания с этих счетчиков искажаются, уменьшаясь в 2 раза. Ранее опрашивались счетчики Меркурий 203.2Т через концентратор и шлюз, с этих счетчиков показания не искажаются.
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
Используется программа меркурий энергоучет
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
Можно предположить, что в перекодировках ответа участвует постоянная счетчика. Не работал с Меркурий-Энергоучет, но проверьте настройки. Может быть где-то в конфигурации точки учета ее нужно вносить.
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
Поэксперементировали со счетчиками М234 ARTM. Действительно, получается, что в перекодировке участвует постоянная счетчика. И перекодировка подстроена под М233 ARTM. Скачивали через программу Меркурий-Энергоучет.
Со счетчика М234 ARTM-01 приходят показания в 2 раза меньше
М234 ARTM-02 в 4 раза меньше
М234 ARTM-03 показания без искажений
Остается вопрос, где происходит перекодировка данных, хранящихся в концентраторе из Hex в Dec, в самом концентраторе или же в программе Меркурий-Энергоучет?
Со счетчика М234 ARTM-01 приходят показания в 2 раза меньше
М234 ARTM-02 в 4 раза меньше
М234 ARTM-03 показания без искажений
Остается вопрос, где происходит перекодировка данных, хранящихся в концентраторе из Hex в Dec, в самом концентраторе или же в программе Меркурий-Энергоучет?
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Отличия в протоколах счетчиков Меркурий 234 от Меркурий
Ну уж концентратор-то, думаю, совершенно не при делах. Его задача - считать коды со счетчика и передать в программу верхнего уровня. Там и происходит преобразование. Основание так думать дает "Универсальный конфигуратор", там перед каждым считыванием энергии производится запрос 08 12 на чтение варианта исполнения. Во втором байте ответа (всего 6 байт) младшая тетрада содержит код постоянной счетчика: 0 = 5000 имп/кВтч; 1=2500 (в описании протокола ошибка - написано 25000); 2=1250; 3=500; 4=1000; 5=250 имп/кВтч. Загоните команду через NetMonitor и посмотрите на результат. У "М-233" код 4, а у "М-234" - 3. Помните, что ответ идет 16-разрядными словами, младшим байтом вперед.
Кстати, в описании счетчика "М-234" на сайте Инкотекса указана постоянная для каждой модификации - она разная.
Отсюда вывод - перекодировка производится на верхнем уровне, в Вашем случае это делает Мекурий-Энергоучет. Если в настройках нет параметра "Постоянная счетчика", она может устанавливаться автоматически при выборе типа счетчика.
Кстати, в описании счетчика "М-234" на сайте Инкотекса указана постоянная для каждой модификации - она разная.
Отсюда вывод - перекодировка производится на верхнем уровне, в Вашем случае это делает Мекурий-Энергоучет. Если в настройках нет параметра "Постоянная счетчика", она может устанавливаться автоматически при выборе типа счетчика.