Концентратор
Концентратор
Если концентраторы 225.11 и 225.21 идентичны , различаются только прошивками.
Чем и как ,можно перешивать 225.11 на 225.21 и на оборот?.
В описании к прошивке 225.21 написано "Перепрошивка микропрограммы концентраторов и чтение текущей версии осуществляется
программами "NetMonitor.exe" или "BQuark.exe"."
NetMonitor категорически отказался работать с моим 225.11 ссылаясь на id (для 225.21 должен быть выше 3001)
Чем и как ,можно перешивать 225.11 на 225.21 и на оборот?.
В описании к прошивке 225.21 написано "Перепрошивка микропрограммы концентраторов и чтение текущей версии осуществляется
программами "NetMonitor.exe" или "BQuark.exe"."
NetMonitor категорически отказался работать с моим 225.11 ссылаясь на id (для 225.21 должен быть выше 3001)
Re: Концентратор
я шью последним BMonitor. если подсоединять 11, то в поле адрес пишу 2fff, потом прочитать адрес. заливаем прошивку согласно файла "Читать обязательно!!!.txt", адрес по умолчанию 3001. 21 прошиваем тем же BMonitor, только в поле адрес 2 меняем на тройку. заливаем версию, адрес становится по умолчанию 2001.
2fff и3fff этими адресами считываем адрес концентратора, если неизвестен.
2fff и3fff этими адресами считываем адрес концентратора, если неизвестен.
Re: Концентратор
Если концентратор находится в режиме PLC I, то он перепрошивается программой BMonitor, если он находится в режиме PLC II, то перепрошивается Net Monitor. Из PLC I в PLC II ? значит надо воспользоваться Bmonitor, а при самой перепрошивке, выбрать файл прошивки PLC IIyuoras писал(а):Если концентраторы 225.11 и 225.21 идентичны , различаются только прошивками.
Чем и как ,можно перешивать 225.11 на 225.21 и на оборот?.
Re: Концентратор
имхо, BMonitor удобнее и привычнее чем Net Monitor.Sergey писал(а):Если концентратор находится в режиме PLC I, то он перепрошивается программой BMonitor, если он находится в режиме PLC II, то перепрошивается Net Monitor.yuoras писал(а):Если концентраторы 225.11 и 225.21 идентичны , различаются только прошивками.
Чем и как ,можно перешивать 225.11 на 225.21 и на оборот?.
Re: Концентратор
Я согласился бы с Вами, если не опасения запутать пользователей.cka4 писал(а): имхо, BMonitor удобнее и привычнее чем Net Monitor.
Re: Концентратор
А что за прошивка 2.5 в концентраторе PLC-II, для загрузки такой нет? В соседних по заводскому номеру 1.5
Re: Концентратор
это plc 1. перешейте.YuriS писал(а):А что за прошивка 2.5 в концентраторе PLC-II, для загрузки такой нет? В соседних по заводскому номеру 1.5
Re: Концентратор
Я тоже так подумал, но сетевой адрес начинался на 3-ку. Перепрошил сначала загрузчиком 1.0, затем прошивкой 1.5, но похоже получил "овощ". Внутренние часы стоят, время-дата непомню, 2000 год. Ни какие настройки изменить нельзя - не сохраняются. Каждый раз при включении меняется сетевой адрес на новый.cka4 писал(а):это plc 1. перешейте.YuriS писал(а):А что за прошивка 2.5 в концентраторе PLC-II, для загрузки такой нет? В соседних по заводскому номеру 1.5
Re: Концентратор
Только, что привезли точно такой же, с прошивкой 2.5. Вроде работает. Ставлю SLAVE'ом, будет один не такой как все
Re: Концентратор
Есть две прошивки 2.5:YuriS писал(а):Только, что привезли точно такой же, с прошивкой 2.5. Вроде работает. Ставлю SLAVE'ом, будет один не такой как все
dc.2.5.hex и uC.2.5.hex
Первая PLC II вторая PLC I
Первая означает, что концентратор с увеличенным объемом памяти, а работает такой концентратор только с указанной прошивкой.