Конфигурирование счетчиков по PLC-II

Ответить
Аватара пользователя
Shogun
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 12:40

Конфигурирование счетчиков по PLC-II

Сообщение Shogun » 18 фев 2016, 21:27

Здравствуйте.

Имеются:
55 счетчиков Меркурий 234ARMT-01 POB.L2; и 1 Меркурий 234ARMT-03 POB.L2
3 концентратора "Меркурий 225.21"
1 преобразователь интерфейсов "Меркурий 221"

Необходимо сконфигурировать 55 счетчиков с двухтарифной тарификации поумолчанию на три тарифа по сети PLC-II. Как это сделать?
T1 (7.00-10.00; 17.00-21.00)
T2 (23.00-7.00)
T3 (10.00-17.00; 21.00-23.00)

Аватара пользователя
Shogun
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 12:40

Re: Конфигурирование счетчиков по PLC-II

Сообщение Shogun » 17 мар 2019, 22:14

добавляете в BQuark команду:
TYPE=MAILBOX; ADDR=24392136; PROTOCOL=M-230
TYPE=SEGMENT; RUN=EM_SET_TT; T2=00:00; T1=07:00; T3=10:00; T1=17:00; T3=21:00; T2=23:00; D=ALL; M=ALL; SINGLE=YES

где "ADDR=24392136" номер счетчика.

Ответить