Уважаемая техподдержка Инкотекс! Возник вопрос следующего плана.
Установлен счётчик заводской сборки Меркурий 234 ARTM -01POB.G 2015 года.Далее из счётчика заводской сборки Меркурий 234 ARTM -01POB.L2 в него был установлен модуль L2. В счётчике (через универсальный конфигуратор , через оптопорт )установлен сетевой адрес 163, не повторяющийся негде в данной сети, хотя как я понял это не важно. Счётчик появился не позднее других в эфире и сообщил свой серийный номер концентратору, концентратор стабильно общается с модемом , однако команды посылаемые (штатные, например состояние модема) воспринимаются только модемом .Любая команда счётчику коментируется программой как неизвестаная.Не передаёт показания и по файлу задания опроса но отображает время и номер счётчика. Игнорируется также групповая и тем более адресная коррекция времени , чтение мощности и т.д. Вопрос в следующем -как опросить этот счётчик через PLC2.Концентратор один , но ещё раз повторюсь связь стабильно ,время ответа модема 12 секунд .
Установлен счётчик заводской сборки Меркурий 234 ARTM -01POB.G 2015 года.Далее из счётчика заводской сборки Меркурий 234 ARTM -01POB.L2 в него был установлен модуль L2. В счётчике (через универсальный конфигуратор , через оптопорт )установлен сетевой адрес 163, не повторяющийся негде в данной сети, хотя как я понял это не важно. Счётчик появился не позднее других в эфире и сообщил свой серийный номер концентратору, концентратор стабильно общается с модемом , однако команды посылаемые (штатные, например состояние модема) воспринимаются только модемом .Любая команда счётчику коментируется программой как неизвестаная.Не передаёт показания и по файлу задания опроса но отображает время и номер счётчика. Игнорируется также групповая и тем более адресная коррекция времени , чтение мощности и т.д. Вопрос в следующем -как опросить этот счётчик через PLC2.Концентратор один , но ещё раз повторюсь связь стабильно ,время ответа модема 12 секунд .
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Замена интерфейсных модулей в счётчиках PLC-2
А какой адрес этого счетчика в "дереве" NetMonitor-а? Сетевой адрес PLCII - это заводской адрес счетчика, с какой стати вы устанавливаете 163 для интерфейса RS-485?
Re: Замена интерфейсных модулей в счётчиках PLC-2
Дело в следующем: все счётчики (их у нас аж 153) при установке получают через оптопорт трёхзначный цифровой номер , но это не мешает им восприниматься по сирийнику как вы правильно говорите, по умолчанию. Прибор о котором идёт речь так-же верно определился по заводскому номеру но вот с обработкой запросов к счётчику проблема. Насколько я понимаю в универсальном конфигураторе и 485 одна адресация, в plc2-совсем другая(по номерам -что вполне устраивает) .
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Замена интерфейсных модулей в счётчиках PLC-2
Вы правильно понимаете. Сетевой адрес, установленный через оптопорт позволяет адресовать по RS-485. Проблему ищите на связи модем-счетчик. Если сможете, пришлите как личное сообщение скан экрана Net-Monitor-а при обращении к устройству: к модему, со всеми возможными кодами и к счетчику.
Re: Замена интерфейсных модулей в счётчиках PLC-2
Спасибо . Но там к сожалению ничего интересного( с моей точки зрения) .Все команды модему(открытие, закрытие канала, состояние и т.д. ) откликаются сразу .Все команды вкладки счётчик- приходит один ответ "неизвестная команда". (это энергия , время и т.д.).В файле опроса через bqmark прочёркивает грфафы показаний звёздочками но фиксирует время последнего запроса и номер,я всё больше начинаю грешить на экземпляр модема PL2.Потому что на "общение" счётчика с модемом(во всяком случае на 2 уровне доступа)повлиять нельзя .При случае обязательно перешлю скрины.
- ElectricOleg
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 09 июн 2014, 16:21
Re: Замена интерфейсных модулей в счётчиках PLC-2
Я хочу посмотреть адрес PLC-ID в верхнем правом окне при ручном управлении узлом в NetMonitor-e. Он должен быть равен заводскому номеру счетчика. Если модем не обнаруживает устройство, вместо адреса (заводского номера) будет произвольное число типа FFFA XXXX (где Х - любой HEX-символ) . Если это так, то модем не может обнаружить устройство и не может прочитать его серийный номер.
Re: Замена интерфейсных модулей в счётчиках PLC-2
Спасибо.Как только буду на объекте сделаю скан экрана, но помоему в окне стоит номер счётчика, а вот вторую часть нужно проанадизировать и проверить.Ещё раз спасибо.Пришлю результаты.